请问有台电机需正反转控制,现场有控制按钮。此外还需通过PLC控制,请问去现场需要几根控制线,每根的用途是什么?请赐教,谢谢!

请问有台电机需正反转控制,现场有控制按钮。此外还需通过PLC控制,请问去现场需要几根控制线,每根的用途是什么?
请赐教,谢谢!
免费打赏
xjw2006
2008年01月25日 12:27:55
2楼
现场不用指示灯的话,需要三根,二根接输入继电器,分别对应正反转,一根接COM。
回复
飞影道人
2008年01月25日 14:56:48
3楼
三根或四根,毫无疑问。

回复
niou2108
2008年01月25日 17:07:44
4楼
先谢谢了!那么2楼说的就是4根了?
回复
dl1027
2008年01月25日 18:47:59
5楼
问题说的不清楚无法说出具体根数
回复
niou2108
2008年01月26日 09:53:05
6楼
哦!这样子的,一台电机,现场有控制按钮。可以通过按钮或PLC控制其开停和正反转,问需要几根控制线!不知道这样可明白。
回复
短路以后
2008年01月26日 10:14:44
7楼
看看标准图,不就搞定了吗。另外,这个是原理是很简单的吗。就地按钮就等效于从远程按钮并出来的。自己理解一下,就搞定了。另外一般就地都有停止按钮。所以最少也需要5根现。正转反转需要3根(最少、4根也行)。停止需要2根。
如果是PLC控制的。那就需要4根现,一根COM线、正转一根、反转一根、停止一根。
回复
czy82138213@co163
2008年01月26日 14:57:11
8楼
问题说的不清楚无法说出具体根数
回复
davidqwm
2008年01月26日 18:56:54
9楼
主要看你的原理图,现场还必须有工作制转换开关,可用14芯电缆
回复
xys720812
2008年01月26日 20:43:16
10楼
不明楼主的意思?,能否讲清楚点啊
如只要正反转的话,最少可以(用二条线正转---停-----反转)
回复
wqhhzhbj
2008年01月27日 15:22:06
11楼
现场不用指示灯的话,需要三根,二根接输入继电器,分别对应正反转,一根接COM。