要降低大功率电动机的起动电流有什么方法?
zongjinzhi
zongjinzhi Lv.2
2008年01月25日 11:38:35
只看楼主

我厂有两台大功率的空气压缩机,75KW 35KW,起动时系统电流很大,致配电房自动开关经经常跳闸,请问各位有什么方法可以解决?(电房内功率表已在0。95左右)

我厂有两台大功率的空气压缩机,75KW 35KW,起动时系统电流很大,致配电房自动开关经经常跳闸,请问各位有什么方法可以解决?(电房内功率表已在0。95左右)
免费打赏
kangdavvvf
2008年10月17日 16:55:08
22楼
:handshake
漯河恒义达电气设备有限公司
http://www.hengyida.cc
产品理念:提供高可靠性产品,为用户节省投资。
服务理念:提供高效优质服务,为客户分忧解惑。
发展理念:服务中小民营企业,与客户一道发展。
文化理念:包容、学习、创新、高效,与企业共同发展。

西安西普STR系列B型软起动器 ---外加旁路 智能型
STR系列B型电动机软起动器.是具有多种保护功能的软起动单元,适用于风机、水泵、传送带及重负载起动,结构为壁挂式,其主电路有九个接线端子,除R.S.T.(电源进线)U.V.W.(接三相电机)外,还有U1.V1.W1.三个外接旁路接触器的专用端子,同时还预留有外部起动、停止、故障、复位、旁路控制、起动完成等接口,因此非常适用于开关柜厂或集成配套商选用。STR系列B型软起动器外接旁路接触器后仍对电机有保护功能,所以不需另加电机保护元件。用B型软起动器作为起动元件成套为G型软起动控制柜。
http://www.hengyida.cc

STR软起动器典型应用
1.钢铁、化工、建材、造纸、石油、制药、食品加工、水厂等大型工厂的风机及泵类的起动控制。
2.高层建筑、宾馆、大型商场、娱乐中心等大型建筑的供水泵、通风系统、空调冷冻站循环泵,消防及喷淋泵的控制。
3.市政供热系统的锅炉供水泵,引风机电机的控制。
4.大中型电厂、电站二次回路的供油泵,供气压缩机、渗漏及检修排水泵控制。
5.汽车天然气加气站的压缩机控制系统。
6.风力发电主发电机起动系统。
7.水利灌溉、引水工程、排污泵站控制系统。
http://www.hengyida.cc

西安西普STR系列软起动器
西安西普STR系列A型软起动器 ---内置旁路,集成型
西安西普STR系列B型软起动器 ---外加旁路,智能型
西安西普STR系列C型软起动器 --- 汉显/英文型
西安西普STR系列L型软起动器 ------ 标准型
西安西普STR系列G型通用软起动控制柜
西安西普STR系列抽屉式软起动控制柜
西安西普STR系列成套控制柜
西安西普风力发电控制柜
西安西普CNG加气控制柜
西安西普可控硅中频、超音频加热电源
http://www.hengyida.cc
:handshake
回复
w370216988
2009年01月05日 11:32:49
23楼
星三角启动还是蛮多的!
回复
爱芳的日子
2009年01月05日 21:46:55
24楼
降压启动的方法有很多,具体情况要具体考虑。
回复
电隐
2009年01月06日 20:39:11
25楼
从电机功率看来,该空压机电机功率并不大,开关动作,我认为有以下原因:1、机械问题;2、提供电源容量小(启动时压降超标);3、开关选下了。无论什么原因,对电机、负载和电源有好处就加星三角启动最经济便利。我们公司是132KW电机,配电开关选用400A,星三角启动,一直正常。
回复
mat3210
2009年01月06日 23:21:00
26楼
这么大的负载,使用星三角的朋友,可行吗?

[ 本帖最后由 mat3210 于 2009-1-6 23:23 编辑 ]
回复
zcliang_007
2009年02月12日 08:43:03
27楼
赞同25楼的说法,要好好查一下。
回复
mr_yon
2009年02月12日 09:21:03
28楼
如果频繁起动,自耦降压肯定不行.
回复
kuangkuang9750
2010年05月19日 19:04:03
29楼
你可以查下空载起动行不行,要先关闭外界和压缩机的阀门,以免外界的压力给压缩机增加负荷.
回复
z68522
2010年05月19日 23:38:42
30楼
加软起,在适当放大开关的延时动作电流。
回复
zxr2625
2010年05月21日 12:58:36
31楼
要怎么长时间吗?????、
回复

相关推荐