要降低大功率电动机的起动电流有什么方法?
zongjinzhi
zongjinzhi Lv.2
2008年01月25日 11:38:35
只看楼主

我厂有两台大功率的空气压缩机,75KW 35KW,起动时系统电流很大,致配电房自动开关经经常跳闸,请问各位有什么方法可以解决?(电房内功率表已在0。95左右)

我厂有两台大功率的空气压缩机,75KW 35KW,起动时系统电流很大,致配电房自动开关经经常跳闸,请问各位有什么方法可以解决?(电房内功率表已在0。95左右)
免费打赏
fzw19821230
2008年01月25日 13:59:20
2楼
加个软起动器
回复
zongjinzhi
2008年01月25日 16:47:17
3楼
空气压缩机频烦起动,软起动的寿命能耐吗?
回复
etlalee
2008年01月25日 16:56:44
4楼
如果启动力矩允许的话,可以采取降压启动或者变频启动,这是电气上的方法。

机械上可以采取液力耦合器或者离合器。

当然电气上还可以增大变压器容量来解决!
回复
zongjinzhi
2008年01月26日 09:00:34
5楼
学习中!谢谢!



回复
hpower
2008年01月26日 16:26:10
6楼
你可以采用 星-三角启动 软器启动 变频器启动 这三种方法均可用于频繁启动的电机!
回复
sheshi38du
2008年01月26日 18:21:32
7楼
你的开关选的有问题,瞬动整定未能躲过电动机的赌转电流。
回复
睡梦萝卜
2008年01月27日 16:32:38
8楼
加软起,在适当放大开关的延时动作电流。
回复
jinmenghai
2008年01月27日 16:45:44
9楼
同意7楼和6楼的
回复
juruhan
2008年01月27日 17:13:54
10楼
最常见的启动方法有自偶降压启动和星三角启动;使用变频器是较先进的启动方法,如果电机不是满载运行,使用变频器还可以达到节能的目的,但使用变频器,初期投入要高些。