lwk1234567890
2018年06月12日 19:28:52
来自于通风排烟
只看楼主

设计图纸上的排烟口尺寸是否包含执行控制机构机仓  比如600*320的多叶排烟口 排烟阀上的铭牌写的是350*320 350*320为有效排烟风口 ,250为执行机构机仓 请问图纸上写的600*320 ,而为铭牌及AB签及合格证 都写的是350*320,会对消防验收造成影响吗,如消防局说为不按图施工 请问设计图纸上的尺寸是否包含了执行机构机仓     如250(机仓)+350(有效风口长度)*320(整体宽度)为整体多叶排烟口尺寸600*320

设计图纸上的排烟口尺寸是否包含执行控制机构机仓 

比如600*320的多叶排烟口 排烟阀上的铭牌写的是350*320

350*320为有效排烟风口 ,250为执行机构机仓

请问图纸上写的600*320 ,而为铭牌及AB签及合格证 都写的是350*320,会对消防验收造成影响吗,如消防局说为不按图施工

请问设计图纸上的尺寸是否包含了执行机构机仓     如250(机仓)+350(有效风口长度)*320(整体宽度)为整体多叶排烟口尺寸600*320



午后小憩
2018年06月19日 20:20:24
2楼
一般来说,图纸上的排烟口尺寸是不包含执行机构的,不确定的话可以通过计算风口风速是否小于10m/s来验证。如果大于10m/s,说明选型确实有问题。不过消防验收一般也不会看那么细。
回复