2楼
平衡阀一般装在水平管上,也可以装在立管上,具体安装有些分户计量图集里有较为详细的做法。
回复
3楼
平衡阀分为静态平衡阀和动态平衡阀。
静态平衡阀是用于定流量系统中,用于调节系统静态水力失调;动态平衡阀才是用于变流量系统中!
静态水力失调是指空调系统由最初的设计、材料设备的选用及连接安装等环节的因素,不可避免地导致系统在实际使用过程中个终端的流量与设计要求流量值在一定程度上不一致,从而产生水力失调,并潜于系统中。
动态水力失调则是指由于在空调系统运行过程中用户的使用状态发生变化(如设备的开关及阀门的开度变化),引起管道流量变化及压力的不规则波动,影响到其他用户终端的流量偏离要求流量而产生水力失调。系统的这种动态水力失调不是系统本身所固有的,它是变化的是在系统运行过程中产生的。
一般在定流量系统中,由于其末端设备大都无须通过改变流体流量来进行系统调节,所以它只存在静态水力失调,解决途径只需在相关部位安装静态水力平衡阀既可!
而变流量系统中,是由于管道系统中各分支管路的流量随设备的开停以及外界环境负荷变化引起的,通过增设动态平衡阀,可以在安装处产生屏蔽作用,从而避免了各终端设备的流量的相互干扰。
通常在暖通空调系统中,静态水力失调和动态水力失调会同时存在。
静态平衡阀应用于:采暖空调集水器回水(进水)主管及总管;采暖垂直主管回水(进水)管、水平支管回水(进水)管;空调水平回水(进水)支管及各回水(进水)分支管道的分支管。
动态平衡阀主要用于:制冷机冷冻水、冷却水进水管(回水管)、锅炉热水进水管(回水管)、换热器二次水进水管(回水管)、风机盘管进水管(回水管)、采用电动开关阀或变风量调温的空调箱进水管(回水管)、供热水平单管分户设环进水管(回水管)。
回复
4楼
2楼说的太好了
回复
5楼
原来还有这么一个分别
回复
6楼
有蒸汽的平衡阀资料吗?
回复
7楼
谢谢版主、各位同道,请传至lingtong72@163.com,谢谢!
回复
8楼
二楼说得挺好的,学习学习~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
回复
9楼
感激不尽阿……
回复
10楼
又学了不少东西!!
多谢楼主了!!!!!!!
回复