当电流穿过可导磁的导体(如触头触指栅片或金属隔板)时,会产生涡流效应致使该导体产生热量而温升升高. 我们一般的处理办法是在金属隔板上开约20mm宽的防涡流槽或采用不导磁的材质如无磁不锈钢或铜材或铝材. 其实,讨论涡流效应主要还是在大电流领域,如电流大于2000A时. 提几个问题(断路器为4000A): 1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适? 2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导磁现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?
我们一般的处理办法是在金属隔板上开约20mm宽的防涡流槽或采用不导磁的材质如无磁不锈钢或铜材或铝材.
其实,讨论涡流效应主要还是在大电流领域,如电流大于2000A时.
提几个问题(断路器为4000A):
1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?
2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导磁现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?
3.对于实际运行电流约3000A的开关设备,触头正常运行温升实际使用中是多少?应该是多少?
4.如现运行电流是2400A时温升为50K,那么当运行电流是3000A时温升是多少?已知开关回路电阻为20微欧,总回路电阻为80微欧.
5.你们一般采用什么方式防止温升升高?