梁单元荷载超界保护
郭以宁
郭以宁 Lv.7
2018年05月17日 14:46:36
只看楼主

YJK模型计算的时候出现的这个检验警告,梁单元荷载超界保护是什么意思?应该怎么处理呢?谢谢各位大神指导!

1526539356(1).png

YJK模型计算的时候出现的这个检验警告,梁单元荷载超界保护是什么意思?应该怎么处理呢?谢谢各位大神指导!

xingye8860
2018年05月18日 11:44:42
2楼

谢楼主的资料                                                                                                                                             a 

回复
justin52
2018年05月18日 23:21:38
3楼

这是因为节点偏心引起的,不影响后续计算的。

郭以宁

所以就不用管它了吧,蟹蟹啦

回复
冠军宝宝
2018年08月04日 11:07:05
4楼
OK
回复
weisoul
2020年03月23日 23:40:27
5楼

这个是建模荷载转换成计算模型的时候,节点打断梁单元,对于超界的荷载进行自动的处理。
这个不需要处理,对计算影响不大

郭以宁:好的,感谢您的解答~

回复
萝卜加橘子
2020年08月18日 09:23:41
6楼

一般不理会,不过不清楚具体的原因,同求解答

回复
小明1200
2020年09月03日 17:52:38
7楼

单元荷载超界保护(WARN)

对于梁、柱、墙,当荷载的分布长度有部分超出杆件范围时,该部分被舍去,并进行提示。造成荷载超界的原因,有可能是建模中荷载超界,但也有部分情况是在软件的计算模型修正过程中的内部处理导致,对于后者,由于误差较小,一般可以不处理该提示。