影响采暖热负荷的因素有哪些?热泵主机如何选型? 一、影响采暖热负荷的因素,跟建筑的围护结构、所在地区、建筑用途、体量等有很大关系。 举个例子,同样用途的建筑,围护结构等基本情况都差不多,分别位于北京和合肥,在计算时室外温度采暖计算参数就有很大区别,北京是-7.6℃,合肥是-1.7℃,差不多相差6℃,在室内温度要求相同的情况下,温差就有6℃的区别,计算出来的热负荷,合肥差不多只有北京的30%。这个是工程所在地不同,不同气温的差异。
影响采暖热负荷的因素有哪些?热泵主机如何选型?
一、影响采暖热负荷的因素,跟建筑的围护结构、所在地区、建筑用途、体量等有很大关系。
举个例子,同样用途的建筑,围护结构等基本情况都差不多,分别位于北京和合肥,在计算时室外温度采暖计算参数就有很大区别,北京是-7.6℃,合肥是-1.7℃,差不多相差6℃,在室内温度要求相同的情况下,温差就有6℃的区别,计算出来的热负荷,合肥差不多只有北京的30%。这个是工程所在地不同,不同气温的差异。
此外,不同体量,也就是建筑物的面积、层数、高度等不同,能耗也是不一样的,出入可能很大。比如说,一个小区,有六层,也有二十层的,一般来说,二十层的热指标要比六层的要小一点。
即使是同一个建筑,不同的使用功能也可能相差很多。比如某个商业综合体,烧烤餐厅冷指标可能在300W/m2,而商用办公区域可能只要100W/m2就够了,相差达到了三倍。
不同的建筑用途,一般来说,同年代的建筑、公共建筑,比如说办公楼、写字楼,热负荷要比居住建筑大一些。比如说,办公楼热指标可能在50W/m2,但居住建筑可能只要30W/m2左右。
上面这些都是影响热负荷的一些因素,用途、外保温情况、当地室外气温、建筑面积、层高等等。另外,间歇采暖也对热指标有影响。
热指标的出处是《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010,最初用来计算管网还有热源。要注意的是,这本规范是应用在城镇集中供热的,而且是适用于“三北地区”,即东北、西北、华北这三个地区,并不是所有地区都合适。它的特点是连续供暖,24小时不间断供暖,而热泵改造项目常常不具备这些条件,像办公楼、学校、工厂等,很多都是间歇供暖,这个是需要进行折算的。
表1:各类建筑类型采暖热指标推荐值
表1就是《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010给出的热指标,这是连续供暖时的热指标。从这个表也可以得出一些结论:非节能建筑热指标要高于节能建筑,公共建筑热指标要高于居住建筑。像学校、办公楼、医院、旅馆、商店等,这些场所的热指标要大一些,而食堂、展馆、大礼堂之类的,很多都是单层建筑,热指标要更高。
间歇采暖的,因此在计算负荷的时候,要根据供暖小时数进行折算:
二、间歇热指标:24小时*连续供热指标/供暖小时数:
表2:各类建筑类型连续供暖、间歇供暖热指标推荐值
表2就是根据之前的热指标数据,在间歇供暖12小时、18小时时的热指标。我们看到,间歇供暖的时候,根据实际供暖的时长的不同,供暖热指标也是不同的。
当然,不管是《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010给出来的热指标,还是折算出来的,都只是一个参考的数据,只要知道热指标的出处,还有间歇供暖的折算,另外还有不同建筑、功能等情况下热指标有大有小,在我们做工程主机选型有很大帮助,多了解这些东西,可以让我们少走很多弯路。
三、主机选型要注意温度和融霜修正:
下面说一下主机选型。
原来制热功率是多少千瓦的锅炉,等量换成制热量是多少千瓦的热泵,这里面要注意两个修正,千万不要用主机的额定制热量去选机组。比如说,项目在合肥和北京,室外温度是不一样,而主机的额定制热量是相同的,如果不做修正的话肯定不合适。
空气源热泵机组的冬季制热量会收到室外空气温度、湿度和机组本身的融霜性能的影响,在设计工况下的制热量通常采用下面公式计算:
Q=qk1K2
式中:Q——机组设计工况下的制热量,KW;q——产品标准工况下的制热量(标准工况:室外空气干球温度7℃,湿球温度6℃),KW;K1——使用点取室外空调计算干球湿度修正系数,按产品样本选取;K2——机组融霜修正系数,应根据生产厂家提供的数据修正,当无数据时,可按每小时融霜一次去0.9,两次取0.8。
表3:某品牌7℃下制热量70KW主机在其它工况下性能一览
有的厂家样本比较好,给出了室外不同温度下的实际制热量,我们可以直接查样本。比如说表3,供水温度是55℃,额定制热量是70KW,而项目当地实际工况是-10℃,那么我们就可以直接查样本-10℃环境温度下机组的制热量,即46.24KW。如果样本查不到,也可以向厂家进行咨询,这样是最准确的。
来源:暖通风向标