最近遇到一个问题;暖通专业总是设置排烟阀或排烟口,要求烟感,或温感自动控制,如果加了烟感,温感,是否就是要做自动报警?,有没有可以只设置烟感或温感就可以达到自动控制的?
最近遇到一个问题;暖通专业总是设置排烟阀或排烟口,要求烟感,或温感自动控制,如果加了烟感,温感,是否就是要做自动报警?,有没有可以只设置烟感或温感就可以达到自动控制的?
2楼
有防排烟系统就要有消防联动哟,因该做火灾自动报警系统。
回复
3楼
1. 设置了烟感或温感探测火灾,就需要加火灾自动报警控制系统,这是必然的,要不烟感或温感就起不到应有的作用。
2. 设置了排烟阀或排烟口就一定有排烟风机,火灾时就需要联动,可以采用继电器-接触器组成的控制系统实现,不一定非要设置烟感或温感来实现。
3. 根据建筑的高度和重要程度设置烟感或温感,与是否设置了排烟阀或排烟口无关。
4. 如果设置排烟阀或排烟口的地方是用于作汽车库的地下室排烟,而且汽车的数量超过26辆,就应当设置火灾自动报警系统,自然就应当设置温感探测器。
5. 地下室的排烟风机,有时会选用双速电机,平时低速运行作排除汽车尾气用,火灾时高运行用来排烟。
回复
4楼
具体场所是做什么的,面积多大。按照你所说的内容,应该需要有
火灾自动报警系统的。
回复
5楼
学习了。。。。。。
回复
6楼
你这种情况就需要有消防自动报警系统了,
烟感、温感只是其中的一部分,安装也好啊,多了一道安全嘛。
回复
7楼
火灾自动报警系统联动装置
回复
8楼
采用了自动喷淋或消防联动排烟风机的的应设火灾自动报警
回复