采暖设计之换热站要求
暖通学院
2018年05月11日 13:59:11
来自于采暖供热
只看楼主

1、换热站要求:  注:由甲方咨询当地热力公司,给出换热站最小面积(书面形式) 预留电量(是否有高区和低区,设备数量增倍) 水泵两用一备,电量按照流量×扬程×0.0043估算 定压装置按照一台4.4Kw(一用一备) 排风井1200*500,进风井1200*500 换热站通风换气次数6~12次/h 出地面风井间距10m以上 方便车辆通行



1、换热站要求:

 注:由甲方咨询当地热力公司,给出换热站最小面积(书面形式)

预留电量(是否有高区和低区,设备数量增倍)

水泵两用一备,电量按照流量×扬程×0.0043估算

定压装置按照一台4.4Kw(一用一备)

排风井1200*500,进风井1200*500

换热站通风换气次数6~12次/h

出地面风井间距10m以上

方便车辆通行

面积超过20万m2的小区设置两个换热站,公建和居住建筑采暖系统分开设置,必要时设置两个换热站


设计要求:

换热站供热系统设置气候补偿器,根据室外温度变化自动改变用户侧供回水温度,对热媒进行质调节

水-水热力站的计量装置应安装在一次管网的回水管上,采用不间断电源供电


住宅换热站要求

确认换热站设置在地面还是地下(因地而异)

不得设置在居民楼下(噪音,振动)

靠近小区中心,250m以内,靠近市政热网(单体不要太分散)

面积大约20m*20m,200m2/5万面积,300m2/10万面积

面积大于20万m2,考虑设置2个换热站

梁下净高4m以上

内部无剪力墙和柱子

预留设备吊装孔和运输通道

机房内设排水沟+集水井(暖通提资,图上也要表示)

设置补水措施,供水压力大于0.25MPa

机房内的间距要求和冷冻机房一样


公建换热站要求

面积0.3~0.5%建筑面积

其余参考住宅换热站

设置DN100快速冲水管(某地产要求)


2、采暖小室要求:

热力入口不应设置在室外检查井或地沟内(某地要求)

有地下室,宜设在专用空间内,净高不低于2.0m,前操作面不小于0.8m

无地下室,宜设在楼梯下部,操作面净高不低于1.4m,前操作面不小于1.0m

采暖小室的位置要顺着供水方向,从换热站到采暖小室到采暖井

采暖小室面积3.5m*4m

尽量靠近单体的采暖竖井

采暖小室设置排水措施

可不设置补水措施,由换热站补水


3、降板要求:

室外走廊,降板200mm(保温厚度大)


地暖降板要求:100mm(不含找平层和面层:70mm)

面层:瓷砖10mm,大理石20mm

找平层:20mm

防水层:20mm(潮湿环境,建筑专业考虑)

填充层:50mm

绝热层(防潮层):20mm(预制沟槽保温板厚度30mm)


散热器降板要求:80mm(不含找平层和面层:50mm)

面层:瓷砖10mm,大理石20mm

找平层:20mm

防水层:20mm(潮湿环境,建筑专业考虑)

填充层:50mm

无绝热层


相关推荐

APP内打开