风机段积水问题
电工空调工
2018年05月10日 10:11:23
只看楼主

有一台洁净空调, 冷水段排水正常,一年有一两次风机段积水,排完水后不处理,开启式空调后又能正常运行,是什么原因没查到。

有一台洁净空调, 冷水段排水正常,一年有一两次风机段积水,排完水后不处理,开启式空调后又能正常运行,是什么原因没查到。
电工空调工
2018年05月17日 11:32:31
2楼

有没有哪位指点下

回复
zhanggl-81
2018年06月19日 02:14:49
3楼

根据自身经验,试着回答一下,如有不正确,请指正:

由于净化空调机组压头较高,且风机段多位于表冷段之后,若湿度较大,很容易将冷凝水吸入风机段(特别是新风机和自带新风的循环机组);通常做法是在表冷段后,风机段前,加挡水板。

回复
twtyv82
2018年10月25日 21:04:35
4楼
加湿器的送过来了
回复
as1215sc
2018年11月01日 12:01:13
5楼
有没有注意积水是什么时间段?只有一两次的话这个很难说是什么问题