空调系统中,空气经过冷盘管除湿,冷却,然后经加热器,中效过滤器,风机送入室内,这基本是夏天的流程,请问为什么制冷了还要加热呢?
空调系统中,空气经过冷盘管除湿,冷却,然后经加热器,中效过滤器,风机送入室内,这基本是夏天的流程,请问为什么制冷了还要加热呢?
22楼
用二次回风再热就会省很多能量了,这样风管系统和空调箱将做得大些.恒温恒湿空调系统送风温差会小些,除湿后的温度通常较低,所以需要再热加到送风状态点.
以后的空调市场,特别是洁净空调室,必将是大势所趋。
回复
23楼
建议用热回收轮,充分利用二次混合风节能.
回复
24楼
大家可以讨论将压缩式制冷运用在恒温恒湿上吗?
这个技术应用不是很好啊
回复
25楼
2楼的你们是这样设置的吗?我们都是先把温度打下来,然后再开电加热把湿度降下来的啊
回复
26楼
回楼上的 你和二楼的方法不冲突 仍然是需要提前除湿的 你的电加热是降相对湿度
回复
27楼
不懂问是很正常的,难道第一天接触暖通你就全懂了!
回复
28楼
除湿需要低温,而这个温度的空气送入室内会使得室内的温度偏低
回复
29楼
楼主,你问的应该是恒温恒湿的机组。问这样的问题,应该楼主是新人,要知其然且知其所以然。我姑且解释一下,大家看看对不对。
一般普通民用空调,夏季是不需要再热处理,而恒温恒湿空调是需要进行再热处理。很多人说:再热是用来除湿的,这个是广义理解,其实,再热不是除湿的,是提高相对湿度的。除湿和提高相对湿度是有本质区别的。
要理解这个东西,先要说明一个事情:空气循环次数(有人叫换气次数)。
比如:一个房间,面积100平米,层高3米,那么体积就是300立方米,如果是办公室空调,选个16KW的空调,2400CMH风量也够了,空气循环次数是2400除以300=8次/小时(一般民用空调都在5-8次),一般盘管吹出来的风是13-15度,相对湿度是95%以上。我们进行微积分概念来理解这件事情,假定1个空气分子,它离开盘管时,它的温度是14度,湿度是95%,按照空调循环次数8次/小时,理想状态下,它应该进入房间后,温度开始上升,同时在房间里流动,再在7.5分钟后回到空调箱里,进行再次降温。(我们假定房间里没有散湿的情况,可以做如下假定理解,进入房间时14度,相对湿度95%,1分钟后温度15.5度,相对湿度90%,2分钟后温度17度,相对湿度85%,3分钟后温度18.5,相对湿度80%。。。。。。。。一直到25度左右或27度再回到空调箱),在同等大气压下,空气温度上升了,其相对湿度是降低的,这个从焓湿图上可以看出来,很好理解。因为民用空调空气循环次数比较少,所以14度95%的空气送入房间后,让房间的热负荷去加热它,而且有足够的时间去加热这些空气分子,也能让房间湿度控制在70%左右,当然,这个还是有波动的。
但是恒温恒湿空调就有点不一样了,比如1万级净化恒温恒湿空调,它的空气循环次数都在25次以上,这是个什么概念?也就是同样的14度,95%的空气分子,送入房间后,它在3分分钟不到的时间内又回到空调箱里了,由于在房间里待的时间比较短,它被加热的时间比较短,1分钟后温度15.5度,相对湿度90%,2分钟后温度17度,相对湿度85%,3分钟后温度18.5,相对湿度80%,然后回到空调箱里了。那么房间里就达不到要求的温度和湿度了。所以恒温恒湿空调要在制冷后,送风前,进行再热处理。那么肯定有人要想了,为何不能把冷量放小点,让出风温度不要那么低呢?冷量小了,达不到除湿要求,一样没效果。
我比较啰嗦,讲了许多废话,请大家见谅!
附图一份,这是我做的全新风全排风喷漆房空调的计算程图,和大家一起探讨一下。
[
本帖最后由 suncityyang 于 2010-8-9 16:47 编辑 ]
回复
30楼
用二次回风,冷水机组设热回收机组,这样可以尽可能节能能源。。不需再设锅炉。。
回复
31楼
焓湿图是怎么看的?我下载了个软件,但装不上。
回复