朋友家新买的房子在28层楼房的第12层,装修时水电工要穿冷热水管到卫生间,不料在梁上开孔位置太低,把20mm的主筋打断了,这根梁大约2米长,装修工说没事,各位网上的前辈们认为这可以不必管它吗?谢谢大家的建议。 这是户型图 这是把知道的梁用黄色标上去,红色则是打孔的位置。 这是卫生间外的一面 这是在卫生间那一面
朋友家新买的房子在28层楼房的第12层,装修时水电工要穿冷热水管到卫生间,不料在梁上开孔位置太低,把20mm的主筋打断了,这根梁大约2米长,装修工说没事,各位网上的前辈们认为这可以不必管它吗?谢谢大家的建议。
这是户型图
这是把知道的梁用黄色标上去,红色则是打孔的位置。
这是卫生间外的一面
这是在卫生间那一面