DN800管线,通水后发现有50米管线逆坡,抬高30厘米,如何对其产生影响进行分析?
DN800管线,通水后发现有50米管线逆坡,抬高30厘米,如何对其产生影响进行分析?
2楼
是有压管,还是重力流啊,如果是有压力的,也就无所谓了;如果是重力流那就不好说了
回复
3楼
根据楼主的意思判断应该是重力管.
个人认为重力管也要分情况来看,如果是雨水管问题还不算严重,应该只会影响排水量,如果是污水管,那就麻烦咯,很可能会造成管道堵塞.
回复
4楼
问题就是恰恰是重力流,而且是污水管。现在已经堵塞了,有溢流。所以想理论上分析下产生的影响。
回复