请教各位高人,对于排水管网的管段设计充满度的选择怎么选啊。每种管径都对应了相应的最大设计充满度,是不是只要低于这个界限就可以啊,但是关键是区间那么大,对于这设计充满度在这区间该怎么选取呢!
请教各位高人,对于排水管网的管段设计充满度的选择怎么选啊。每种管径都对应了相应的最大设计充满度,是不是只要低于这个界限就可以啊,但是关键是区间那么大,对于这设计充满度在这区间该怎么选取呢!
2楼
最大设计充满度是上限值,而下限值没有明确的规定。一般可按以下原则取用:各种管径的最小设计充满度不宜小于0.25,一般设计中最好不小于0.5,管径较大时以接近最大限值为好。这样做的原因是为了节约投资,合理地利用管道断面。
回复
3楼
排水管设计充满度一般可按最大设计充满度70%~80%计。
回复
4楼
一般我会选择最大充满度,如二楼说的充分利用管道断面
回复
5楼
下限值也是有的 忘记了在哪本规范,记得在工程规划11册里面有规定。其实充满度就接近最大充满度就是了 。。流速取1.2左右
回复
6楼
z2524682759 发表于 2013-9-4 12:14 下限值也是有的 忘记了在哪本规范,记得在工程规划11册里面有规定。其实充满度就接近最大充满度就是了 …这位大哥,根据你的经验,为什么一般你设计的管道流速为1.2左右啊?望请指教啊!
回复
7楼
取最大充满度就好了,
充满度对管道的过水能力没有坡度的影响大,
回复
8楼
路过学习了~
回复
9楼
管径和流速综合考虑,充满度太小流速不够,充满度太大后期预留不足,如果后期扩大开发,管道充满度过大。
回复
10楼
如果是课设,那就随意咯,只要没超上限,就不算错。总之,不违反规范就ok
回复
11楼
学习。。。。
回复