软水器、软化水箱应如何设计,它的参数怎样计算?
hrq1106
hrq1106 Lv.2
2008年01月21日 17:11:06
来自于中央空调
只看楼主

软水器、软化水箱应如何设计,它的参数怎样计算?

软水器、软化水箱应如何设计,它的参数怎样计算?
免费打赏
bb89297608
2010年10月07日 16:18:16
12楼
学习中,正是所需的资料
回复
freshsky
2012年02月03日 17:22:40
13楼

---------------------------------------------------
根据《暖通空调技术措施》系统补水量取系统水容量的2%。补水泵流量取补水量的2.5-5倍,软水箱储存补水泵0.5-1.0h的水量。

这不是很明确了吗?
回复
river882
2012年12月06日 09:50:45
14楼
根据《民用建筑空调设计》的方法是正常补水量为循环水量的1%,补水泵流量取补水量的4倍,软水箱储正常补水量1.0-1.5h的水量。
根据《暖通空调技术措施》系统补水量取系统水容量的2%。补水泵流量取补水量的2.5-5倍,软水箱储存补水泵0.5-1.0h的水量。

其实两者的计算结果差别还是蛮大的,第一种计算结果大于第二种,但是好像第二个更具权威性,与12版的暖通规范相近