12楼
学习中,正是所需的资料
回复
13楼
---------------------------------------------------
根据《暖通空调技术措施》系统补水量取系统水容量的2%。补水泵流量取补水量的2.5-5倍,软水箱储存补水泵0.5-1.0h的水量。
这不是很明确了吗?
回复
14楼
根据《民用建筑空调设计》的方法是正常补水量为循环水量的1%,补水泵流量取补水量的4倍,软水箱储正常补水量1.0-1.5h的水量。
根据《暖通空调技术措施》系统补水量取系统水容量的2%。补水泵流量取补水量的2.5-5倍,软水箱储存补水泵0.5-1.0h的水量。
其实两者的计算结果差别还是蛮大的,第一种计算结果大于第二种,但是好像第二个更具权威性,与12版的暖通规范相近
回复