目前遇到一个问题,低压配电柜一回路母线槽供三栋高层住宅,而且分支处距离比较远,我在想可否在每一分支后将母线槽降低一个电流等级.如2500A/4 变为1600A/4 再在第二分支降为1000/4,这样可以节约宝贵的铜资源,请问各位高手,可以吗?如何寻求规范支持? 目前市场产品都能支持,最主要是关于保护相关规范是否认可尚有疑问。 我看了一下低压线路保护规范,有以下关于保护的论述。1、在线芯截面减小处,当越级切断电路,不引起故障线路以外的一、二级负荷供电中断,且符合:
目前市场产品都能支持,最主要是关于保护相关规范是否认可尚有疑问。
我看了一下低压线路保护规范,有以下关于保护的论述。
1、在线芯截面减小处,当越级切断电路,不引起故障线路以外的一、二级负荷供电中断,且符合:
“上一级保护电器能有效保护的线路,且此线路和其过载保护电器能承受通过的短路容量。”可以不装设短路保护
2、过负荷保护中“由同一保护电器做电缆或母线的过负荷保护时候,该线路导体的型号截面长度和敷设方式均应相同;线路全长无分支线路引出
3、民用建筑的照明线路可以不装设过负荷保护;
等
请教各位高手,如何寻求母线槽分支降容的规范支持! 急!!!
请教各位高手,如何寻求母线槽分支降容的规范支持! 急!!!