最近看外边做的图,是剪力墙结构的,但是他一部分是板比墙厚(板180mm,墙160mm),另一部分板和墙一样厚(都是160mm),我总觉得这样不好,按照强柱弱梁也应该板比墙弱才对啊,但我们自己校图也没有校出来,大家能讨论讨论吗?谢谢
最近看外边做的图,是剪力墙结构的,但是他一部分是板比墙厚(板180mm,墙160mm),另一部分板和墙一样厚(都是160mm),我总觉得这样不好,按照强柱弱梁也应该板比墙弱才对啊,但我们自己校图也没有校出来,大家能讨论讨论吗?谢谢
2楼
没有人气
回复
3楼
难道是设计施工有错误????
回复
4楼
板比墙厚端开间要进行处理
回复
5楼
同意楼上的!!
回复
6楼
一般竖向构件的抗弯强度比水平构建的值,参考柱梁的比值,不小于1.1吧,纯属个人意见。总的认为,竖向应该比水平的强。
回复
7楼
板是受弯构件,墙主要承受板传来的竖向荷载。况且地震作用本就不考虑墙的平面外刚度。
我觉得应该没问题。
回复
8楼
我已经登录还是显示你无法看见是怎么回事?我也碰到和楼主一样问题,希望能看见解答
回复
9楼
悬挑梁,学习学习
回复
10楼
这种情况应该是局部区域吧,应该认为不影响大局的,只要整体计算能满足
回复
11楼
我们单位的总工说这样没有问题的啊!!
回复