高压10KV 系统 ,一台高压560KW消防喷淋泵,当时设计的是直接启动 ,(高压断路器+电机综保)。现在用户问为什么不用降压启动,让我拿出设计依据或者标准 ,(当时设计院对这块没设计),请大家帮忙 ,有标准吗?帮我
小弟就有4个币子,发不了 ..
顶起啊
额定电流(32~38A)较小啊,为何还要星三角或者是什么的降压启动?
把电机的额定电流告诉他就好了!
土木的人真多:不要误人子弟,在下才疏学浅,我还没见过10kV电动机采用星-三角降压启动的。
系统容量足够,这么小的高压电机,无需降压起动。目前许多规范的降压起动要求都是基于低压系统、配电变压器比较小的情况。
这么小的高压电机,系统容量足够.
电机功率小,没必要降压启动,对系统没有什么冲击
电机功率小,没必要降压启动,对系统没有什么冲击---这个答复好
看系统的短路容量是多大,一般来说短路容量的3%及以下的电动机,可以直接启动,
如果还不放心,可以详细计算启动压降!
学习中 还不知道这个怎么算了 我也想知道