新的门钢规范说隅撑间距不能简单的作为梁平面外支撑的间距,需要计算。那柱子pkpm不能根据隅撑间距来计算,现在问门式刚架中隅撑能作为柱子平面外支撑呢?
可以,看规范
不可以,隅撑作为一种构造措施;可以用系杆做为平面外支撑
门刚规范7.1.5条指出平面外计算长度取纵向柱间支撑点间的距离。
可以用系杆做为平面外支撑
利用隅撑,需要按门钢7.1.5验算