小库说: 10kv及以下变电所并联电容器一般该如何布置呢? 1、室内高压并联电容器宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m。低压并联电容器可设置在低压配电室内,当电容器总容量较大时,宜设置在单独房间内。 2、安装在室内的装配式高压电容器组,下层电容器的底部距地面不应小于0.2m,上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m,电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m.高压电容器布置不宜超过三层。
小库说:
10kv及以下变电所并联电容器一般该如何布置呢?
1、室内高压并联电容器宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m。低压并联电容器可设置在低压配电室内,当电容器总容量较大时,宜设置在单独房间内。
2、安装在室内的装配式高压电容器组,下层电容器的底部距地面不应小于0.2m,上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m,电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m.高压电容器布置不宜超过三层。
3、电容器外壳之间(宽面)的净距,不宜小于0.1m.电容器的排间距离,不宜小于0.2m。
4、装配式电容器组单列布置时,网门与墙距离不应小于1.3m;当双列布置时,网门之间距离不应小于1.5m。
5、成套电容器柜单列布置时,柜正面与墙面距离不应小于1.5m;当双列布置时,柜面之间距离不应小于2.0m
电力电容器接线的话该怎么安装?
1、并联电容器组宜接成中性点不接地星形,容量较小时宜接成三角形。低压并联电容器组应接成三角形。
2、电容器组应直接与放电装置连接,中间不应设置开关或熔断器。低压电容器组和放电设备之间,可设自动接通的接点。
3、电容器组应装设单独的控制和保护装置,当电容器组为提高单台用电设备功率因数时,可与该设备共用控制和保护装置。
4、单台高压电容器应设置专用熔断器作为电容器内部故障保护,熔丝额定电流宜为电容器额定电流的1.5~2.0倍。
5、当电容器装置附近有高次谐波含量超过规定允许值时,应在回路中设置抑制谐波的串联电抗器。
6、电容器的额定电压与电力网的标称电压相同时,应将电容器的外壳和支架接地。当电容器的额定电压低于电力网的标称电压时,应将每相电容器的支架绝缘,其绝缘等级应和电力网的标称电压相配合。