真空接触器与真空断路器的区别?各起什么作用?请教,学习!!
真空接触器与真空断路器的区别?各起什么作用?请教,学习!!
12楼
我干过的工程中,大部分的高压电机是用真空断路器,只有很少的用真空接触器,至于为啥,我也不知道
回复
13楼
真空接触器主要用在无开断过流和短路且要求非常频繁操作的场所,而真空断路器的主要作控制和保护用。真空断路器也可用在频繁操作的场所,只是目前配弹簧机构的真空断路器实际机械寿命不高,做得好的可能能够达到2万次(如ZN12),一般的大多在1万次以内。配永磁机构的真空断路器能做到更高的寿命(6万次甚至更高),这样的真空断路器也能像真空接触器一样用在频繁操作的场所。
回复
14楼
学习一下,谢谢楼上大虾。。。:victory: :handshake
回复
15楼
真空接触器可以频繁启动,常用于高压电机主回路.
真空断路器不能频繁启动,常用于10KV电力系统.de线路,变压器
回复
16楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
17楼
接触器合闸后可以保持啊,跳闸回路导通才会跳闸啊。fc柜就是这样啊!不是太懂,请指教!
回复
18楼
在660V系统中,大功率电机使用真空接触器,多见于选煤厂,煤矿等,目前使用真空断路器多为10kV电机的配电已经开始减少,最好的方法时使用熔断接触器组合,投入少,控制简单,目前我们设计院已经开始普及这种方式!!
回复
19楼
参考一下,呵呵:call: :call:
回复
20楼
真空断路器可以切开短路电流,全范围应用,可以频繁操作,是真空接触器的师傅。真空接触器只能进行负荷电流的切换,且较断路器小,不能进行短路切换。
回复
21楼
最主要的区别是性能不一样,真空开关的遮断能力比真空接触器大,动作时间短,因此前者用常用于开断短路电流,后者用于控制电动机启动.
回复