新版喷规关于仓库危险级场所喷淋设计参数的疑问
jyzw
jyzw Lv.2
2018年03月31日 21:19:15
只看楼主

     最新学习了新版《喷规》,规范中表5.0.6对仓库型特殊应用喷头的设计参数做了规定,以仓库危险II级单双排货架4.5米储物高度为例,流量系数K=161的喷头作用面积内开放喷头数为15只,持续喷水时间为1h。但本规范中表5.0.4-2中,仓库危险II级单双排货架最大作用面积有280平方米,持续喷水时间2h。      那么疑问来了:如果仓库危险II级采用仓库型特殊应用喷头的话设计参数以哪个表为准?以表5.0.6为准的话,开放喷头数15只无法满足280平方米内喷水强度24L/min·㎡的要求了,持续喷水时间也不同。

     小弟仓库消防接触甚少,希望各位有经验的前辈不吝赐教。

免费打赏
zhanghaijun760209
2018年04月02日 09:53:02
2楼

采用不同的喷头参照不同的条纹,仓库型喷头就参照第5.0.6条,如果采用ESFR喷头就参照第5.0.5条,如果采用普通喷头就参照第5.0.4条(不同的喷头,作用面积、延续时间都不同),近期不要采用仓库型喷头,此喷头暂时无3C认证,也无国家标准

weishangong111

“近期不要采用仓库型喷头,此喷头暂时无3C认证,也无国家标准”请问楼主信息准确吗,有依据没有?谢谢!

回复
bendannihao
2018年04月12日 09:02:15
4楼

学习了

回复
weishangong111
2018年04月27日 16:14:55
5楼

”以仓库危险II级单双排货架4.5米储物高度为例‘’如能选用仓库型特殊应用喷头的自动喷水灭火系统最好,这种喷头是专门为仓库而开发的,其溅水盘设计能够产生更多的大水滴,提高喷头下落过程中的穿透性。此时衡量洒水喷头性能的是喷头口径、工作压力,而不是喷水强度和作用面积。所以表5.0.4-2和表5.0.6给出的参数出发点不一样,不可类比,不知理解是否正确,请高手斧正!

回复
wan049049
2018年05月26日 08:37:19
6楼

我觉得参数没问题。当你采用特殊类型K161的喷头,此时只开放15个,那么你计算强度的时候就不能以280平米来考虑了。毕竟这样的喷头保护面积只有接近9平米。如果你要参考280平米的保护面积,那么15个喷头根本不够,此时需要32个161的喷头才能达到280平的保护面积。

回复
songcloud
2018年06月26日 08:40:18
7楼

请问

采用仓库型特殊应用喷头能不能采用干式系统或预作用系统?

juner0316:同问,请问有答案了吗?

回复

相关推荐