荷载规范对这种情况如何对待
dlq_liu1
dlq_liu1 Lv.3
2008年01月19日 21:52:30
只看楼主

一矩形敞口水池,水深5.3m,侧壁断面350~500,C30砼,按单向板计算配筋时,水压力荷载分项系数取多少,根据现行荷载规范,我取1.35,但计算出配筋偏大,Fi18/20@80,还请各位不吝赐教!!

一矩形敞口水池,水深5.3m,侧壁断面350~500,C30砼,按单向板计算配筋时,水压力荷载分项系数取多少,根据现行荷载规范,我取1.35,但计算出配筋偏大,Fi18/20@80,还请各位不吝赐教!!
免费打赏
dlq_liu1
2008年01月20日 14:52:19
2楼
我找到了,应取1.27
回复
ly-jl-jl
2008年01月20日 15:19:52
3楼
第3.0.4条 地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应按下列规定:
3.计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及稳定及滑坡推力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。
回复
jojojo1980
2008年01月21日 08:34:14
4楼
水池应该是由裂缝计算控制的。
回复
@co163
2008年01月21日 08:40:20
5楼
"3.计算挡土墙土压力、地基或斜坡稳定及稳定及滑坡推力时,荷载效应应按承载能力极限状态下荷载效应的基本组合,但其分项系数均为1.0。"-_____________此条针对地基基础设计,故对水池侧壁计算不适用,对此提出异议。认为按专门规范取值,如专门规范未做说明,则应参考荷载规范(荷载规范如此说)。个人拙见,大家互相讨论。
回复
mayunjun
2008年01月21日 14:20:50
6楼
水池的内力计算应取标准值,水池主要由裂缝控制。水池结构的设计计算应按地下工程结构进行设计。有专门的设计规范。
回复
xiaolintaocqjky
2008年01月21日 15:38:27
7楼
去看构筑物规范吧,也许能找到答案
回复
dlq_liu1
2008年01月21日 21:44:55
8楼
谢谢大家!我已经找到答案,见给水排水工程钢筋砼水池结构设计规程CECS138:2002
回复
dlq_liu1
2008年01月21日 23:05:34
9楼

但我不知道,里面还有一个荷载效应系数,不知如何求
回复
dlq_liu1
2008年01月23日 20:06:48
10楼
请大家勇跃发言