在配电柜安装过程中,必须按照有关规定进行检查与安装,每一工序都应认真落实,保证安装的质量,提高经济效益。在使用和检修中,配电柜设备出现的事故很多,严重影响了设备、电网以及人身安全。 在连接电线的时候要看清楚电线的分布,一定要小心谨慎,要让电线达到一个工整的效果,每一根电线,每一个支路都要一目了然,这样做是为了避免后期因为高负荷而造成电线接头烧毁的情况,一旦出现了对家里是非常危险的,所以一定要步步清楚
铁质的配电箱需要先刷一遍防锈漆,再刷一遍灰油漆,事先埋好的各种铁件也都需要刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板的线孔应该光滑、没有毛刺,金属面板应该装设金属保护套。
配电装置的布置和导体、电器的选择应满足在正常运行、检修、短路和过载情况下的要求,并应不危及人身安全和周围设备。配电装置的绝缘等级,应和电力系统的额定电压相配合。配电装置中相邻带电部分的额定电压不同时,应按较高额定电压确定其安全距离。
2楼
从那个电能表表箱看:1、我们一般不提倡暗接线方式。因为暗接线不直观,不便于管理。2、单根导线穿过铁板容易产生涡流发热,而且缺少橡皮圈保护。3、、如果发生一根导线需要更换,非得把整块版拆下来不可,影响其他线路用电。走明线我们也不提倡,因为费时费工,检修以后往往不能恢复原状。建议采用明线线槽走线。4、根据实际使用情况,我们发现有很多电能表往往由于零线电流经过电能表,使得零线端钮发热损坏,这是很不值得的。一般我们应该采用零线端钮“T”接,就是只引入零线,零线端钮不通过负荷电流。这样故障机率大大减少,电压回路压降也会减少,有利于正确计量电能。也不能搞几块电能表零线串联链接。(这一些道理,坐在办公室里的专家是想不到的。所以有PEN线先接电器外露可导电部分,再连接零线端钮的奇谈怪论。)5、电能表箱,用户开关仓和电表仓应该分开。楼主的图片,把总进线和总电能表安排在用户开关仓内,这样不利于管理的。6、现在室外电气开关箱(下图),最好还是采用不锈钢的,在南方潮湿环境,室内也最好能够采用不锈钢。因为钢板箱体的磷化,清洗、喷漆、喷塑工艺相对较差。一般钢板3年已经锈蚀,不锈钢10年问题不大。
回复
3楼
每一步按照操作工艺流程来做,这样才是工匠精神!偷工减料式的降低成本,那才是竭泽而渔!
回复
4楼
各种配电箱必须严格按照规范来制作,图中发布的计量柜,配电箱及户外箱都属于国家强制认证的产品,这里我对于产品的制作工艺等不作评论,只想说:是属于国家强制性CCC产品认证的,必须严格按照相关产品认证标志和技术要求来执行,并且还要保证产品与认证证书的一致性!
回复