PC500(100)AB桩,多大的压桩力能把桩打坏
lijianbing502
2008年01月19日 20:17:24
只看楼主

我们工地上,用的PC500(100)AB-C60管桩,在压桩过程,压到3000KN,桩头坏了,分析一下,是什么原因

我们工地上,用的PC500(100)AB-C60管桩,在压桩过程,压到3000KN,桩头坏了,分析一下,是什么原因
免费打赏
reapers
2009年03月31日 19:40:56
2楼
不大于桩身强度设计值的1.35倍,桩不应该坏。否则桩有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。