覆土3米下均为淤泥,污水管施工有何较好的施工方法
wenliang9713041
2005年01月18日 19:09:16
只看楼主

本地区地质情况极差,覆土深度达到3-4米时全为流动的淤泥层,通常的大开挖施工方法污水管道无法施工,请教各位仁兄有何经济可靠的新工艺新技术??谢谢

本地区地质情况极差,覆土深度达到3-4米时全为流动的淤泥层,通常的大开挖施工方法污水管道无法施工,请教各位仁兄有何经济可靠的新工艺新技术??谢谢
免费打赏
nt1040
2005年01月19日 12:45:00
2楼
可采用地下室的做法-井底降水。
回复
wenliang9713041
2005年01月19日 17:27:13
3楼
可是这边整个区域都是这种地质啊,线路改哪里都一样
回复
geziyanan
2005年01月20日 08:58:55
4楼
我碰到的问题和你一模一样,还可以在开挖前就压密注浆,加固两侧的土,开挖时就不会塌,不过不经济,另外降水好象没多大作用,我碰 到的地方降不出来水
回复
tjynho
2005年01月20日 11:53:48
5楼
似乎无法用降水,淤泥质土对水分的吸附力那么均匀,径流系数那么小,根本产生不了渗透,水抽吸不了的。还会损坏设备的。如果是DN600以上,若允许的话一般就用顶管法施工吧。
回复
wenliang9713041
2005年01月20日 17:01:37
6楼
楼上的兄弟们,除了顶管还有更好的方法吗,顶管造价大概多少钱/米啊(管径800~2000)
回复
geziyanan
2005年01月21日 09:50:50
7楼
顶管工作井接收井一般在4、50万左右,如用钢管,可能是3200元/m,我这个可能是指管径DN800的管子
回复
牧狼王
2005年01月24日 08:34:27
8楼
楼主好象没有讲清楚,管道埋深多少,如果较深的话一般采用顶管施工,泥水平衡式.
一个工作井可能用不到50万元吧通常情况下3~4万元就能搞定了
回复
fxpdyx
2005年01月29日 13:12:49
9楼
不好意思请教一下顶管是什么?是一种管材吗?
回复
xhyngz
2005年01月31日 00:30:10
10楼
这个你的埋深有多少啊
埋深浅的话,不可能采用顶管的啊,费用太贵了啊
回复
dghsm
2005年02月25日 15:56:33
11楼
要进行经济比较!开挖和顶管在技术上都是可行的!!!
回复