【提问】 这个室外雨污水管施工方案可行吗?
jpsaaa
jpsaaa Lv.3
2014年12月03日 15:47:20
只看楼主

  污水管径300,雨水管径500,管材均选用HDPE管,检查井采用塑料井,如图在格构梁上侧施工。广告牌另一侧为市政道路的人行道,广告牌边到格构梁(永久性边坡支护)的护栏最小处距离只有1.4m,污水管最大处覆土厚度2.8m。施工可行吗?

  污水管径300,雨水管径500,管材均选用HDPE管,检查井采用塑料井,如图在格构梁上侧施工。广告牌另一侧为市政道路的人行道,广告牌边到格构梁(永久性边坡支护)的护栏最小处距离只有1.4m,污水管最大处覆土厚度2.8m。施工可行吗?
102121yheht5ifqbttspva.jpg
102123k2ifjsolglyf6yx1.jpg

102121yheht5ifqbttspva.jpg


102123k2ifjsolglyf6yx1.jpg

toumingweixiao000
2014年12月06日 00:09:27
2楼
恐怕有些悬。
雨水管DN500,外径就按550估算;污水管DN300,外径就按330估算,两管如果平行并排布置,净距就按200估算,沟槽壁应比管道侧边线宽出至少200作为操作空间,则沟槽底宽可算出为550+330+200+200*2=1480mm,而格构梁到广告牌的距离为1400,不够尺寸了。这还是按垂直开挖考虑的,没有计算开挖放坡。污水管最大覆土深度2.8米,管道外径0.33m,假设管道下方基础(比如超挖换填灰土或级配砂石什么的)厚度为0.2m,则开挖深度为2.8+0.33+0.2=3.33m。如果边坡比采用1:0.33,则沟顶开口宽度为1.48+3.33*0.33*2=3.68m。更不够了。
就算你垂直开挖,紧贴着广告牌和格构梁开挖,那么挖机在转的时候尾部也会碰到广告牌(一般挖机是纵向退着挖的)。何况广告牌的基础埋深一般估计也不会比你的管沟深,到时候很可能会造成广告牌失稳倾倒。格构梁这边,也有隐患。就算你管沟能挖成,到了回填的时候,挖机履带一压,格构梁能不能承受得了,很值得怀疑。
我的看法,你还是等室外回填土到位且沉降到位后,在格构梁与主体之间敷设这两趟管道吧。
回复
cc97939793
2020年03月19日 08:17:57
5楼

这个还真不好说,时间久了会路面他选塌陷

回复

相关推荐

APP内打开