最近看了一个化工厂,发现之前用电都没有加补偿柜,不管是高压还是低压。
现在用户的要求是:厂区扩建,需要新建一座开闭所,考虑:1、从高压补偿的方案;2、改建配电室增加低压补偿柜方案。
方案1中,咨询了做设备的朋友,高压补偿大概是变压器总容量的40%,而补偿1kvar大概的价格是在200~300元,因为供电是一主一备,总容量在6400kVA,需要600kvar的补偿柜5面,两路进线就是10面。
方案2中,需增加补偿柜,原有高低压配电室的空间都不是很充足,补偿柜只能集中放在仅有的空地或者对配电室进线扩建。
现在的疑问:1、低压补偿柜现在的放的位置局限性很大,因为需要并联接入系统,如果其中放置在空地,应该从变压器的什么柜接入补偿柜。是否可以为低压总开出线侧?
2、高压补偿方案是否合理?有没有比较合理的方案或者实例