关于化工厂用电,两种补偿方案的疑问
为未来而战
2018年03月24日 09:33:52
只看楼主

最近看了一个化工厂,发现之前用电都没有加补偿柜,不管是高压还是低压。 现在用户的要求是:厂区扩建,需要新建一座开闭所,考虑:1、从高压补偿的方案;2、改建配电室增加低压补偿柜方案。 方案1中,咨询了做设备的朋友,高压补偿大概是变压器总容量的40%,而补偿1kvar大概的价格是在200~300元,因为供电是一主一备,总容量在6400kVA,需要600kvar的补偿柜5面,两路进线就是10面。 方案2中,需增加补偿柜,原有高低压配电室的空间都不是很充足,补偿柜只能集中放在仅有的空地或者对配电室进线扩建。

现在的疑问:1、低压补偿柜现在的放的位置局限性很大,因为需要并联接入系统,如果其中放置在空地,应该从变压器的什么柜接入补偿柜。是否可以为低压总开出线侧?

2、高压补偿方案是否合理?有没有比较合理的方案或者实例

免费打赏
风平浪静02
2018年03月24日 09:56:02
2楼

不知楼主的总容量指的是什么?是报装容量,还是设备总容量。一般我们是以报装容量计算补偿容量的。厂里主要是低压设备,还是兼有高压电机?电源可以有备用的,主变可以有备用的,补偿电容器就没有必要备用了。大不了暂时不补偿,也不会影响用电的是吧。

如果全部是低压设备,建议采用低压侧补偿。因为低压侧补偿相对方便,便于即使调节补偿容量。而且,可以减少主变的电流,就增加了供电设备的空间啦。低压补偿电容器最好放在总柜旁边。但是,放在母线末端,或者其他地方问题也不大,只要电容电流与母线相连接就可以。但是,自动调节的采样互感器必须取自总开关母线上。

如果采用高压补偿,资金投入相对较高,而且不方便自动投切。而且,只能减少主变以前线路电流,对付供电企业的考核,对补偿以后的设备(包括主变压器)没有丝毫关系。

为未来而战

报装容量。厂里主要设备还包含多台10kV循环水泵电机。

层主的意思是说,高压补偿的话,对提高功率因数是没有关系的吗?只能通过低压补偿来实现对吗?

风平浪静02

我是说如果没有高压设备,最好采用低压补偿。如果有高压电机,可以适当用一些高压电容器组,投切相对不方便。

但是,高压侧的电容器组,对低压侧功率因数没有丝毫关系。低压侧的功率因数还是没有得到补偿的,低压侧电流还是和原来一样。

当然,在低压侧对高压侧补偿,也不是办法,反而会增加变压器电流的。各施其责吧。