请教管线间距
lml2k
lml2k Lv.2
2005年01月18日 17:47:15
只看楼主

请问排水管线与构筑物或其他管线的水平净距最小是多少?我只知道有个1.5m,规范上有吗?在哪一册?这个间距在施工中是否可以改动,请有经验的ggjj解答,先谢谢了

请问排水管线与构筑物或其他管线的水平净距最小是多少?我只知道有个1.5m,规范上有吗?在哪一册?这个间距在施工中是否可以改动,请有经验的ggjj解答,先谢谢了
免费打赏
manian
2005年01月20日 09:19:50
2楼
《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98)中规定的非常细哦。但很多地方是保证不了的。
回复
lml2k
2005年01月20日 17:33:58
3楼
谢了
业主要在我们安装的管道旁边打桩,让我们提供中心线偏差,我觉得不可思议
回复
cailiang008
2005年01月20日 17:49:00
4楼
顾客就是上帝 只要他说了,你就照办! 没事的!
回复
gps00
2005年01月20日 18:44:31
5楼
满足他就可以要钱了
回复
xqhb
2005年02月12日 22:47:17
6楼
没错
回复
xhyngz
2005年02月15日 20:03:58
7楼
这个好象在市政设计手册里有的啊
你去侃侃好了
回复
xll20040516
2005年02月16日 08:48:03
8楼
看管线的大小和供水的重要性,我们这有过因为打桩,在过后的2至5年内抢修了两三次,一米管,真是劳民又伤财
回复
aswater2008
2005年02月16日 09:06:49
9楼
首先要知道这些要求是为什么而规定的,
在不同的行业有不同的规定!
但大致都差不多,其目的是
相同的!
排水管线与建筑物距离是为了保护什么,
弄清楚这些后就知道了!
排水管线与建筑物的最小距离就是要保护
建筑物的基础!
回复
aswater2008
2005年02月16日 09:10:01
10楼
一般来说排水管道与建构筑物的外墙净距为3m,
当不能满足时候,管道应设在建筑物基础外缘安息角外!
管道与管道之间的距离是与管径有关系!
回复
lekay
2005年02月18日 10:52:07
11楼
排水管道与建筑物基础的水平净距当管道埋深浅于基础 时应不小于1.5m;当管道埋深深于基础时应不小于2.5m。