电容器安装时要注意哪些?日常该怎么去控制
库克库伯电气
2018年03月14日 09:47:14
只看楼主

      电容器安装时要注意哪几点呢?        1.高压电容器组一般装设在单独的室内;   2.屋内电容器的布置不超过三层,下层电容器的底部距地面,不应小于0.3米;   3.上层电容器的底部距地面,不宜大于2.5米;   4.外壳间的净距,一般不小于100毫米;

      电容器安装时要注意哪几点呢?

       1.高压电容器组一般装设在单独的室内;

  2.屋内电容器的布置不超过三层,下层电容器的底部距地面,不应小于0.3米;

  3.上层电容器的底部距地面,不宜大于2.5米;

  4.外壳间的净距,一般不小于100毫米;

  5.电容器室应有良好的自然通风。


电力电容器的控制:

并联补偿的电力电容器有手动投切和自动控制两种控制方式。

1、手动投切的并联补偿电容器

并联电容器采用手动投切的控制方式,具有简单、经济、便于维护的优点,因而应用十分普遍。下列情况一般适于采用手动投切的并联电容器:

(1)补偿低压基本无功功率(即设备正常运行时所需的最小无功功率)的电容器组;

(2)补偿常年稳定的无功功率的电容器组;

(3)补偿长期投入运行的变压器及变配电所内投切次数较少的高压电动机的电容器。

2、自动控制的并联补偿电容器

采用自动控制的并联补偿电容器(简称自动无功补偿装置)可以达到较理想的无功补偿要求,但投资较大,且维修比较麻烦,因此凡可不用自动补偿或采用自动补偿效果不大的地方,均不宜装设自动无功补偿装置。