家用空气开关和漏电开关哪个更重要?
卖萝莉的大叔
2018年03月12日 11:45:55
只看楼主

生活中水电是非常重要的,它不仅影响着我们正常的生活,还对关乎着家人的安全,不少朋友在装修水电的时候,都非常的不上心,直接交给师傅去做,这样一旦出了问题,那麻烦就大了。那么,在水电中的电,它的空气开关和漏电开关哪个重要?听内行人这么一说,后悔没早点知道。电路装修的时候,都需要用到配电箱,里面装的都是开关,但是除了空气开关以外,还装有漏电开关,这两种开关经常有人会搞混,虽然它们在外观上很相似,但是两者的作用还是不同的,如果家里电路出了问题,可以使家人不被电所伤害,这方面的作用还是一样的,但是两种开关保护的对象是不一样的。

空气开关主要是用来切断电源,保护电器不受到电路烧毁,一旦发现家中的电路有问题,空气开关就会自动切断电源,它的工作原理是非常简单的,热量到达一定程度的时候弯曲,通过切断电源来保护家中的电器不受损伤,与保险比的作用是差不多的,也就是人们常说的跳闸。漏电开关就是会对漏电的时候自动跳闸,相比短路等问题,漏电会更加危险,直接就会影响到家人的安全,所以有了它,家里的用电才会有保障,漏电开关的芯片在发生漏电的时候,它的内部设置就会发生变化,使家里达到跳闸,对线路起来保护的作用。家里在做水电装修的时候,空气开关和漏电开关都是非常重要的,只不过两者负责的部分不同,但是缺一不可,听完老电工的分析,我总算明白为什么了,大家在给家里装电的时候,万万注意这些小细节,一旦发现师傅少装了,那一定要让他补上。

易筑电气.png

风平浪静02
2018年03月13日 09:05:36
2楼

漏电附件必须依靠空气开关动作才能完成对漏电故障的保护。没有空气开关,漏电保护也将不复存在。应该是先有空气开关后有漏电保护。所以根本不存在“家用空气开关和漏电开关哪个重要”这样一问。

短路保护,是保护安装处以上的电力系统不受短路故障的影响。短路故障已经发生,也就是家用电器已经故障,还如何保护它呢?这一点很都朋友都有误解。或许过流保护可能还有一点保护家用电器的作用。但是,对于多个用电电器来说,这个控制量的设置,也是比较困难的。

老鹰乐队

·        风平浪静02 昨天

10kV35kV配电线路几十千米没见过?低压配电线路几千米也是很常见的。配电线路难道还有一个灵敏度问题?

呵呵,这不是骡子理论吗?

yygswm

风平浪静哥真是高手啊

回复
qiao2008zd
2018年03月17日 16:29:18
3楼

谢谢了,学习了

回复
hanzhg54
2018年03月17日 21:34:24
4楼

这里所说的漏电保护开关,应该指的是带有漏电保护的空气开关,属于空气开关的一种。空气开关也叫断路器,漏电保护开关也叫漏电断路器。通常进户总开关用不带漏电保护功能的断路器,避免局部漏电导致全家停电;插座支路上应该用带有漏电保护的断路器,因为家用电器大多是频繁与人接触的;照明支路也用不带漏电保护功能的断路器,避免因漏电故障失去照明,给检修带来障碍。所以这两种断路器不是该装哪一种的二选一问题,而是两种都要装,各有各的作用和位置。

回复
云飘飘
2018年03月18日 13:43:07
5楼

都很重要

回复
jinzixu
2018年03月18日 20:05:22
6楼

这个怎么比较用途都不一样!

回复
风平浪静02
2018年03月19日 09:35:58
7楼

的确误导人啊。安装了漏电保护开关,还有必要安装短路保护的断路器吗?如果漏电断路器不能分断负荷电流,或者说不能分断短路故障电流,如果故障是既漏电又短路怎么办呢?那在分断漏电故障时,断路器不就要爆炸了吗?

一户居民用电,如果每个分路都安装漏电保护断路器;第一,使户内接线复杂化。第二,增加开关箱体积。第三,增加不必要的费用。照明回路一般是比较容易发生触电事故回路;第一,现时灯具不具备保护接地端钮。第二,照明的控制开关,不具有保护接地端钮。以往拉线开关发生触电事故也是有的。第三,有时候,插座盒子与开关盒子是不容易分开的。

检修时不光是停止照明,而且应该连零线也断开。所以,居民用电除了总开关带漏电保护,分路安装漏电保护是没有必要的。我们建议最好按照区域分路,而不是按照照明和插座分路。确保有电线路互补相交叉,互补干涉,以保安全。




回复
夜雨闻霖肠断声
2018年03月19日 10:25:16
8楼

感谢分享。。。。。。。

回复
dianqichu
2018年03月20日 11:53:33
9楼

3楼的解释基本正确,六楼完全不清楚漏电保护的功能和作用。对于配电回路,需要装设短路与过载保护;漏电保护的装设场所不是分区域,参见GB/T 13955-2017 相关条文要求。

回复
小清新
2018年03月20日 14:28:34
10楼

谢谢楼主分享

回复
风平浪静02
2018年03月20日 14:43:01
11楼

呵呵,有些朋友连楼层都分不清楚,连别人帖子所表达的意思都看不明白,也敢妄议是非。

我们只是说应该按照用电区域分别装支路断路器,谁说按照区域分别安装漏电断路器了呢?真是莫名其妙!

你是不是想解释 GB13955-2017,里的“漏电保护”的功能和作用呢?如果说 GB13955-2017 里面有居民套房内总开关不必安装漏电保护,需要每个分路安装,特别是照明回路不用安装漏电保护,你可以拿出条款来呀。

回复