钢结构厂房的围护墙应优先采用轻型板材。但是,由于防火的要求,有时需要做成砌体墙;砌体墙较合理的做法是贴砌在钢结构柱的外侧,并应使墙体不妨碍厂房柱列沿纵向的水平位移;即,砌体墙不仅要与钢结构柱可靠拉结,以保证其平面外的稳定性,而且不能影响钢结构的纵向变形,应该是柔性连接。 以往常见的做法是设置拉筋与钢柱焊接。这种做法不仅繁琐不可靠,而且在钢柱翼缘上焊点很多,是刚性连接;钢结构厂房纵向伸缩缝间距一般在180米左右,但砌体墙的伸缩缝间距应在60~80米左右。伸缩缝处的连接,既要保证砌体墙的稳定,应可靠拉结;又要保证砌体墙的自由伸缩。
1. 伸缩缝间距:依据《砌体结构设计规范》,伸缩缝间距=100x0.8=80米;以60~80米为宜;
2. 沿围护墙竖向每隔500~600mm设2130;6拉筋,拉筋沿墙全长贯通,两端锚入构造柱内;
3. 圈梁的设置:
(1)无洞口实体墙沿竖向每隔3~4米设置一道圈梁;
(2)开设普通门窗洞口的墙,在洞口顶部设圈梁,在洞口底部设60mm厚配筋带;并兼顾圈梁的竖向间 距约为3~4米;配筋带厚度60mm,2Φ10通长筋,拉筋Φ6@300;
(3)开设通长窗洞口的墙,在洞口顶部和底部均设圈梁;并兼顾圈梁的竖向间距约为3~4米;
4. 构造柱的设置:
(1)紧贴每个钢结构柱的外侧设构造柱,构造柱与钢结构柱可靠拉结;纵横墙转角处和一字墙的端部设 构造柱;沿墙长度方向构造柱间距不大于5米;门窗洞口两侧抱框沿竖向贯通时,可代替一个构造 柱;
(2)当1.2米≤门窗洞口宽度< 2.1米时,应在洞两侧设抱框,抱框高度同洞口高度;
(3)当门窗洞口宽度≥2.1米时,洞口两侧抱框应与上下圈梁相连接;
二、砌体围护墙与钢结构的连接构造:
1. 柔性连接:
2. 伸缩缝做法:
(1)做法一:
(2)做法二:
三、外围护墙采用砌块墙时,依据《门式刚架轻型房屋刚结构技术规程》GB51022-2015第3.3.1条,弹性位移角限值应按 1/240控制。