零序电流的计算
知行合一2016
2018年03月06日 16:16:06
只看楼主

各位高手: 有个零序保护的计算与大家交流一下: 电网状况:10KV,经接地变及小电阻接地,接地电阻额定发热电流300A/10s,接地阻值20.2欧。接地变零序保护电流设置为30A。 现在对10KV出线的零序电流有两种意见: 1、零序保护电流可以设置为100A,不大于150A即可,不影响接地变运行,因为接地时零序电流只流过接地变的中性点,并不引起接地变跳闸: 2、零序保护电流应设置为小于30A,因为在线路接地时会引起接地变零序保护动作,如大于30A,则接地变会跳闸动作,不再构成小电阻接地。


各位高手:

有个零序保护的计算与大家交流一下:

电网状况:10KV,经接地变及小电阻接地,接地电阻额定发热电流300A/10s,接地阻值20.2欧。接地变零序保护电流设置为30A。

现在对10KV出线的零序电流有两种意见:

1、零序保护电流可以设置为100A,不大于150A即可,不影响接地变运行,因为接地时零序电流只流过接地变的中性点,并不引起接地变跳闸:

2、零序保护电流应设置为小于30A,因为在线路接地时会引起接地变零序保护动作,如大于30A,则接地变会跳闸动作,不再构成小电阻接地。


知行合一2016
2018年03月06日 16:16:45
2楼

那种意见正确,请大家分析一下

回复