风管阻力是等于风机全压还是静压
wz3218
wz3218 Lv.6
2018年03月05日 12:19:04
来自于通风排烟
只看楼主

各总工们和红宝典1146页都是认为等于静压,也就是风机出风口的流动的风,是不能克服管道阻力的,那这样是不是违反牛顿第一定律?如何解释静压克服管道阻力消耗完后,动压(空气动能)转换到哪里了,凭空消失了?例如风机出风口装了个足够大的静压箱,静压箱风速为0,那静压箱出来后的静压,仅仅只有风机的静压,空气的动压(动能)去哪了?

各总工们和红宝典1146页都是认为等于静压,也就是风机出风口的流动的风,是不能克服管道阻力的,那这样是不是违反牛顿第一定律?如何解释静压克服管道阻力消耗完后,动压(空气动能)转换到哪里了,凭空消失了?例如风机出风口装了个足够大的静压箱,静压箱风速为0,那静压箱出来后的静压,仅仅只有风机的静压,空气的动压(动能)去哪了?
michael.qi
2018年03月08日 09:24:32
2楼

想太多了

按你所说,足够大的静压箱,他出口尺寸是多大,入口尺寸是多大,这种管道进入大的空间,也有损失,然后你静压箱里空气增加了,相当于出口处的静压也增加了,动压有一部分转化成静压了。

wz3218

那也就是说应该是管道阻力=全压,是吧?因为我看历年专业案例出题说的都是全压

回复
aiyouhehe
2018年04月14日 10:01:49
3楼

学习了

回复

相关推荐

APP内打开