消防电源:自备柴油发电机
hhusong
hhusong Lv.2
2005年01月19日 09:57:40
只看楼主

本厂区有一路独立的10KV电缆供电,10KVA内有3台变压器,消防设备安二级负荷设计,总用电容量100KW左右!有必要要设柴油发电机吗?如采用柴油发电机作备用电源,消防设备(如消防泵,消防电梯,应急照明、防火卷帘)末端还需双电源切换吗?

本厂区有一路独立的10KV电缆供电,10KVA内有3台变压器,消防设备安二级负荷设计,总用电容量100KW左右!有必要要设柴油发电机吗?如采用柴油发电机作备用电源,消防设备(如消防泵,消防电梯,应急照明、防火卷帘)末端还需双电源切换吗?
免费打赏
ccxxjj
2005年01月18日 15:00:26
2楼
问题都想到了,就那么做不会错
回复
qing_hee
2005年01月18日 20:37:59
3楼
要设发电机作为备用电源,消防设备末端应设双电源切换.
回复
家辉
2005年01月19日 10:26:29
4楼
二级负荷可以一路10KV供电,不设柴油发电机,但是要双电源末端互投,双电源自不同变压器。
回复
xmhuli
2005年01月19日 11:05:25
5楼
我也正做这样一个厂房,两台变压器和一台发电机(不过发电机除了满足消防要求,同时还要满足停电大部分生产要求),应末端双电源切换
回复
zn28
2005年01月19日 12:49:47
6楼
还是用发电机好,二级负荷如果用一路10kV供电,要注意规范的要求。
回复
wxz2002
2005年01月19日 15:33:30
7楼
如果有两路不同变电站的高压线可以不设柴油机.
消防用电末端肯定要设双电源切换.
回复
zhangyg606@co163
2005年01月19日 19:56:11
8楼
供电二级负荷设计的,,设计要求两路进线,,,题中说明是一路,,所以要设发电机

用柴油发电机作备用电源,消防设备(如消防泵,消防电梯,应急照明、防火卷帘)末端还需双电源切换吗?
还是要用的,,,消防设备必须要求末端双电源切换....可查消防范,,,
回复
hhusong
2005年01月21日 15:16:24
9楼
规范是要求两路供电,末端双切。可是采用发电机时末端切换起不到作用!可不可以市电供电回路和柴油发电机电源接到一段母线,然后放射式(只用一路)配电到各二级负荷点!
回复
loyal7
2005年01月21日 15:40:47
10楼
消防负荷采用双电源供电没有什么异议,但一定要末端切换值得商榷。
末端切换的要求规范仅在高层民用建筑有所规定,其余建筑未作要求。
回复
yuyg03
2007年03月05日 15:03:28
11楼
末端切换是为了提高供电可靠性,两路电缆互为备用
回复