暖通设计中,你最常用估算值有哪些?
buding1970
buding1970 Lv.7
2018年02月26日 13:08:15
来自于采暖供热
只看楼主

面积估算制冷机房:1%建筑面积 锅炉房:1%建筑面积 公建换热站:0.5%建筑面积 住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2 新风机房:20m2 通风兼排烟机房:20m2 排烟机房:15m2 加压送风机房:15m2 采暖小室:12m2 汽车库排烟:3个车位 汽车库补风:3个车位 排油烟井:3‰商铺面积 排油烟井:3‰商铺面积 层高估算 汽车库:最大800mm,最小600,一般700

timg.jpg

面积估算制冷机房:1%建筑面积

锅炉房:1%建筑面积

公建换热站:0.5%建筑面积

住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2

新风机房:20m2

通风兼排烟机房:20m2

排烟机房:15m2

加压送风机房:15m2

采暖小室:12m2

汽车库排烟:3个车位

汽车库补风:3个车位

排油烟井:3‰商铺面积

排油烟井:3‰商铺面积


层高估算

汽车库:最大800mm,最小600,一般700

螺杆机:净高4m

离心机:净高5m

锅炉:净高5m

溴化锂:净高5m

换热站:净高4m


尺寸估算

风井净尺寸:500mm

分层摆放:净高2800,净宽1800,长度根据台数


电量估算

空调:70W/m2建筑面积

1HP:0.82Kw

冷却塔:冷却水量*3%

车库排烟:11/33Kw

车库补风:7.5Kw

排烟:22Kw

补风:11Kw

水泵:流量*扬程*5‰

中央空调:末端,10W/m2建筑面积

中央空调:机房,30W/m2建筑面积


蒸汽估算

溴化锂:制冷量1000Kw~1t/h0.6/0.8MPa

溴化锂:制冷量1000Kw~1.1t/h0.4MPa

采暖:3.6*热负荷/2000


荷载估算

制冷机房:1500Kg/m2,且有振动

锅炉房:1500Kg/m2,且有振动

换热站:1000Kg/m2

冷却塔:1000Kg/m2

空调机房:800Kg/m2

屋顶多联机:300Kg/m2

屋顶空调:300Kg/m2

屋顶风机:300Kg/m2

风冷热泵:500Kg/m2

油烟净化机组:200Kg/m2

地暖:120Kg/m2


基础高度

冷却塔:高出建筑完成面800mm

其余设备:高出建筑完成面200mm


管径估算

冷凝水管,制冷量<100Kw,DN32

冷凝水管,制冷量>100Kw,DN40


选型估算

冷却塔流量≈主机的冷吨数


价格估算

多联机:350元/m2建筑面积

多联机:500元/m2空调面积

风冷热泵:300元/m2建筑面积

中央空调:300元/m2建筑面积

水环热泵:开式冷却塔,350元/m2建筑面积

水环热泵:闭式冷却塔,400元/m2建筑面积

地源热泵:1000元/m2建筑面积

变风量:700元/m2建筑面积


负荷估算

采暖:40W/m2建筑面积

采暖:80W/m2采暖面积

办公:180W/m2空调面积

会议:230W/m2空调面积

多功能厅:250W/m2空调面积

小餐饮:250W/m2空调面积

大餐饮:300W/m2空调面积

来源:暖通设计

易筑暖通.png

免费打赏
咸蛋超人qwq
2018年02月27日 14:12:24
2楼

mark一下,以后肯定会用到,谢谢楼主分享

回复
niutyu
2018年03月01日 16:20:04
3楼

谢谢,可以进行一些速算

回复
女汉子一枚
2018年03月09日 14:44:46
4楼

感谢分享,以后计算能用到

回复
aiyouhehe
2018年04月19日 10:15:37
5楼

感谢分享

回复
天涯一道
2018年04月23日 21:32:42
6楼

好资料1111111

回复
139aa
2018年04月25日 14:58:11
7楼

感谢楼主分享~

回复
deacenote
2018年04月29日 09:22:55
8楼

收藏,刚入行新人,学习中。

回复
花生cr
2018年04月29日 10:22:48
9楼

谢谢楼主分享

回复
老有所为
2019年04月18日 19:53:46
10楼
谢谢分享
回复
陈大亮
2019年06月06日 11:30:38
11楼
谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开