砖混结构打空调孔打断两根钢筋,这个地方怎么会有钢筋?是起什么作用?有没有安全隐患?
鹤啸九天wpy
2018年02月23日 22:13:48
来自于建筑施工
只看楼主

 一共六层,这是五楼,砖混结构,外墙里面怎么也有钢筋,打断了两根,不是很粗,有什么影响吗    

 一共六层,这是五楼,砖混结构,外墙里面怎么也有钢筋,打断了两根,不是很粗,有什么影响吗     IMG_20180223_220154R.jpg
免费打赏
东邪同学
2018年02月23日 22:20:39
2楼

一般角部的构造柱的钢筋。构造柱一般是地震来的时候保证结构的整体性,一般正常情况下的承重问题不大。

回复
sunaifeng888
2018年02月23日 22:39:53
3楼

能得到信息太少,如果是砖混结构该部位有混凝土的地方可能是构造柱或者是墙后面是楼梯间,楼梯间半层高位置可能会有一层圈梁,所以你要看清楚1、该墙体是否实砌;2、若确定为单纯的圈梁或构造柱问题不会很大。

鹤啸九天wpy

墙外面就是室外了,没有楼梯间之类的东西

回复
苏妄言
2018年02月24日 08:19:25
4楼

不知你的房子是哪一年的,一般来讲现在的砖混结构在抗震上要求墙内设置拉结筋,在外墙转角出会有构造柱,在持久状态下不会有承重的问题,主要是抗震用,不地震也没啥事情,原来的老房子连构造柱都没有也不会出事。

回复
鲲爸爸
2018年02月24日 09:40:09
5楼

照片提供的信息不多无法判断。

回复
wh00153069
2018年02月24日 13:16:20
6楼

看样子应该是构造柱,或者是构造柱的拉结钢筋,问题都不大

回复
打篮球的狮子
2018年02月25日 14:32:24
7楼

应该问题不大