混凝土结构加固,PKPM建模与规范理解的一些疑问,求助求助!!!
michael45645
2018年02月23日 17:24:42
来自于建筑加固
只看楼主

最近接触了一个加固的项目,由于身边没有什么朋友在做加固设计。所以上论坛请教下路过的大神。 目前有这些疑问: 1.加固鉴定标准的选用,是根据建筑的建造年代还是后续的使用年限? 2.PKPM设计信息中,承载力抗震调整系数的折减系数一般在取多少的?(PKPM手册中只说了小于1) 3.《抗震鉴定标准》中,P40 A、B类建筑的一二级鉴定,这里的A类和B类,与鉴定标准中的ABC类是不是一个概念?(是高规中的A类高度、B类高度吗?)如果是同一个概念的话,C类没有一、二级鉴定吗?

最近接触了一个加固的项目,由于身边没有什么朋友在做加固设计。所以上论坛请教下路过的大神。


目前有这些疑问:

1.加固鉴定标准的选用,是根据建筑的建造年代还是后续的使用年限?

2.PKPM设计信息中,承载力抗震调整系数的折减系数一般在取多少的?(PKPM手册中只说了小于1)

3.《抗震鉴定标准》中,P40 A、B类建筑的一二级鉴定,这里的A类和B类,与鉴定标准中的ABC类是不是一个概念?(是高规中的A类高度、B类高度吗?)如果是同一个概念的话,C类没有一、二级鉴定吗?

4.PKPM鉴定使用手册中,P4,倒数第二段最后一句,“对于 B类或 C类建筑,用户主要应该按照抗震设计系列规范计算的承载力验算结果作为依据,必要时可参考程序给出的第二级鉴定的综合抗震能力指数等结果 。”

这里是不是可以理解成,只要选择C类的,就可以不进行一、二级鉴定了?

5.如果需要进行二级鉴定的话,体系影响系数局部影响系数应该怎么考虑呢?

非常感谢两位大神的指点。原贴中几个专业名词有误,现已修改!

免费打赏
michael45645
2018年02月24日 08:30:12
2楼

自顶一下

回复
天柱
2018年02月24日 09:17:38
3楼

1.加固鉴定标准的选用,是根据建筑的建造年代还是后续的使用年限?

答:加固鉴定标准的选用,是根据后续的使用年限;而后续使用所限的确定主要是根据建筑的建造年代。

a584160343:关于第1点,我的观点认为,建筑的后续使用年限是由甲方定的。规范当中只是说根据建筑的建造年代确定后续使用年限的下限作出限制,并没有对上限作出限制。比如说,一栋60年代的房子,甲方希望后续再使用100年,那就应该按C类进行鉴定。虽然实际上没有出现这种情况。我所接触到项目也都是甲方没有要求,检测鉴定公司按照规范的下限进行分类。这只是提供一个讨论而已


回复
天柱
2018年02月24日 09:20:49
4楼

2.PKPM设计信息中,承载力抗震调整系数一般在取多少的?(PKPM手册中只说了小于1)

答:根据建筑抗震设计规范和建筑抗震鉴定标准,B类、C类建筑的承载力抗震调整系数按现行建筑抗震规范取。

A类建筑的取上述抗震调整系数的0.85倍。

michael45645

谢谢大神的回复!受教了!

“B类、C类建筑的承载力抗震调整系数按现行建筑抗震规范取。”抗规中根据梁柱的不同受力情况,抗震调整系数为0.75~0.85。若建筑中涉及梁板柱加固,该值该如何选用?

michael45645

不好意思!请忽略上面的问题。我想咨询的是承载力抗震调整系数的折减系数,这个值如何取用?谢谢

天柱

若建筑中涉及梁板柱加固,该值该如何选用?

B、C类建筑梁和T形梁是0.75,板不是抗震构件。

天柱

0.75是受弯,受剪是0.85

查看全部4条回复
回复
天柱
2018年02月24日 09:23:13
5楼

3.《抗震鉴定标准》中,P40 A、B类建筑的一二级鉴定,这里的A类和B类,与鉴定标准中的ABC类是不是一个概念?(是高规中的A类高度、B类高度吗?)如果是同一个概念的话,C类没有一、二级鉴定吗?


答:鉴定标准中的A类和B类,与高规中的A类高度、B类高度不是一个概念。

C类没有一、二级鉴定。

回复
天柱
2018年02月24日 09:27:20
6楼

4.PKPM鉴定使用手册中,P4,倒数第二段最后一句,“对于 B类或 C类建筑,用户主要应该按照抗震设计系列规范计算的承载力验算结果作为依据,必要时可参考程序给出的第二级鉴定的综合抗震能力指数等结果 。”

这里是不是可以理解成,只要选择C类的,就可以不进行一、二级鉴定了?

答:C类没有一、二级鉴定。

回复
天柱
2018年02月24日 09:37:44
7楼

5.如果需要进行二级鉴定的话,体形系数和局部体型系数应该怎么考虑呢?

答:第二级鉴定以抗震验算为主结合构造影响进行综合评价,好像用不上体形系数和局部体型系数。

michael45645

抱歉哈,这里其实想咨询的是体系影响系数以及局部影响系数。请问是不是C类建筑,就不需要去填写这些相关的参数了呢?(换句话说体系影响系数,局部影响系数对C类建筑的计算不起任何作用?)

天柱

答:C类没有一、二级鉴定。

michael45645

谢谢了

回复
见于不见
2018年02月24日 10:49:45
8楼

1、 建筑抗震鉴定标准上已经很明确了,先根据建筑的建造年代以及实际情况确定后续使用年限,再根据选用的后续使用年限确定抗震鉴定方法。

2、“承载力抗震调整系数”这个概念要和鉴定加固上”抗震鉴定的承载力调整系数”区分开。前者按照抗震设计规范上的要求取值,后者对A类建筑时,取前者的0.85倍。

3、不是一个概念,建筑抗震鉴定标准中的A、B、C类仅用于此规范中。因为C类是是按照现行建筑抗震设计规范的标准进行鉴定和验算的,所以没有一二级鉴定,也就是说需要满足抗规对新建建筑物的所有要求。

4、这句话里有两个词 “主要”、“必要时”,这句话的意思也就是说仅可以作为参考。必须以规范为准。C类建筑一二级问题见问题3。

5、体型系数  是荷载规范上对风荷载计算的一个参数,只影响风荷载,跟抗震鉴定加固不冲突。不要跟建筑抗震鉴定标准中的“体系影响系数“混淆。


michael45645

谢谢大神的指点!帖子中的有个专业名词搞错了。

其实问题2想咨询的是PKPM中的承载力抗震调整系数的折减系数该如何取值?

问题5想咨询体系影响系数的取值?问题如7楼回复!再次感激指点赐教

回复
佐手86
2018年03月05日 18:04:50
9楼

学习了!!谢谢分享。

回复
cof1522578679368
2018年04月03日 04:29:41
10楼
可以同时考虑
回复
希雾
2018年04月29日 18:17:06
11楼

学习了!!谢谢分享。

回复

相关推荐