(1)关于易燃易爆场地里设备接地 处于易燃易爆场场地里所有的机械装置、金属管道、电气设备包括建筑物金属结构都必须进行接地,且在各个管道的接头处埋设跨越线;以防测量设备的接地电阻时发生危险事故,祥泰电气提示应选择不会有爆炸危险的 处所测量,或是采取相应措施把测量的端钮拉至无危险的场所测量;连接接地体与接地干线的点至少要有 2 个,且分别在建筑物的两端连接接地体;在小于 1kV 的中性点的接地线路中,线路必须使用电流保护,假设线路需要过的是熔断器,线路采用的保护装置所具有的动作安全系数必须在 4 以上,假设过的是断路器,动作安全系数则必须在 2 以上。
处于易燃易爆场场地里所有的机械装置、金属管道、电气设备包括建筑物金属结构都必须进行接地,且在各个管道的接头处埋设跨越线;以防测量设备的接地电阻时发生危险事故,祥泰电气提示应选择不会有爆炸危险的
处所测量,或是采取相应措施把测量的端钮拉至无危险的场所测量;连接接地体与接地干线的点至少要有 2 个,且分别在建筑物的两端连接接地体;在小于 1kV 的中性点的接地线路中,线路必须使用电流保护,假设线路需要过的是熔断器,线路采用的保护装置所具有的动作安全系数必须在 4 以上,假设过的是断路器,动作安全系数则必须在 2 以上。
(2)关于变电所设备接地
接地体最好设置于变电所的墙外,与墙相隔 3m 以上的位置,安置接地网的深度必须高出冻土厚度之上,不可薄于0.6m;并且祥泰电气提示对于接地设备的接地体要使用水平敷设的方式。
接地体应该是长 2.5m、直径 12mm 以上的圆钢或者厚度 4mm 以上的钢管或角钢,并连接上截面在 25mm×4mm 以上的扁钢构成闭合的环形,边缘角必须呈弧形;将变电所主变压器采取保护接地和工作接地,且都需连接人工接地网;避雷针必须独立设置接地装置。
(3) 关于直流线路设备接地
通常金属在直流电流的作用下会被严重地化学腐蚀,导致其接触电阻变得越来越大。所以要想在直流线路上安装接地装置,且让其较好的运行,祥泰电气提示必须采取这些措施。
1)直流上的人工接地体的厚度需在 5mm 以上,而且要定期对其侵蚀情况进行检查;
2)直流线路上的接地装置,既不可使用重复用于接地的接地线与接地体或自然接地体当做 pe 线,也不可直接连接自然接地体[4] 。