请问电缆中间接头在电缆井中的数量不允许超过多少?是否可以与不需做中间接头电缆在同一井内敷设?
请问电缆中间接头在电缆井中的数量不允许超过多少?是否可以与不需做中间接头电缆在同一井内敷设?
2楼
楼主,你的问题没描述清楚,低压电缆,中压电缆,高压电缆?
电缆段长?
小鹏1987:
10kV,500米做一段,中间电缆头在电缆井里边可以做几个?有没有规范要求?
barnes:
目前没有,不过应该是越少越好,当然电缆厂家能生产的长度是有上限的
烽火185:
比方说 3*300,400的铜缆 一般一段是400米 电缆井一般是转角检修用
回复
3楼
我感觉还是考注册结构更重要,因为注册结构是从业必须过的,而考研不是
回复
4楼
回复
5楼
10kV中间接头一个工井里面最多做两个,接头过多的话,可以放在其他井里面