电缆中间接头问题
小鹏1987
小鹏1987 Lv.2
2018年01月31日 22:21:16
只看楼主

请问电缆中间接头在电缆井中的数量不允许超过多少?是否可以与不需做中间接头电缆在同一井内敷设?

请问电缆中间接头在电缆井中的数量不允许超过多少?是否可以与不需做中间接头电缆在同一井内敷设?
免费打赏
loveago
2018年02月01日 09:45:13
2楼

楼主,你的问题没描述清楚,低压电缆,中压电缆,高压电缆?

电缆段长?

小鹏1987

10kV,500米做一段,中间电缆头在电缆井里边可以做几个?有没有规范要求?

barnes

目前没有,不过应该是越少越好,当然电缆厂家能生产的长度是有上限的

烽火185

比方说  3*300,400的铜缆   一般一段是400米   电缆井一般是转角检修用

回复
cof1522331008010
2018年04月03日 08:05:56
3楼
我感觉还是考注册结构更重要,因为注册结构是从业必须过的,而考研不是
回复
夜雨闻霖肠断声
2018年04月03日 08:56:54
4楼

感谢分享。。。。。。。

回复
风吹软了云
2018年04月03日 10:04:55
5楼

10kV中间接头一个工井里面最多做两个,接头过多的话,可以放在其他井里面