强刚与非强刚数据对比~
涵梦蓉忆
涵梦蓉忆 Lv.12
2018年01月29日 17:12:01
只看楼主

来自pkpm4.1版本。比对了五层,得到以下数据。  一层,有两处不同,强刚大,都在X向角筋处6-7/,5/6  五层,四处不同,强刚大,三个Y向跨中钢筋,一处角筋7/8,14/15,4/5,24/25  十二层,九处不同,一个非强刚大,在X向角筋处,十一个强刚大,3个Y向,5个X向,5个底筋,3个角筋  6/7,20/21,5/6,3/4,10/9 

来自pkpm4.1版本。比对了五层,得到以下数据。 

一层,有两处不同,强刚大,都在X向角筋处6-7/,5/6 

五层,四处不同,强刚大,三个Y向跨中钢筋,一处角筋7/8,14/15,4/5,24/25 

十二层,九处不同,一个非强刚大,在X向角筋处,十一个强刚大,3个Y向,5个X向,5个底筋,3个角筋 

6/7,20/21,5/6,3/4,10/9 

三十三层(屋面层),两处不同,非强刚大,一个X向,一个Y向都是角筋大8/7 

由此可以得出强刚与非强刚数据差异不大。

免费打赏
o如梦无痕o
2018年01月29日 20:21:33
2楼

你都没有理解pkpm里面强刚和非强刚的区别,以及假定的意义。

而且这个结论也没有任何前提,就是错误的。

你要不试试,把二层楼板全部开洞,然后在来对比配筋看看。

而且你对比的样本就两个,能代表所有情况么?

打个比方,我在大街上随便拉两个人,两个月薪一个3000 一个3500.难道我就能说中国人评价工作3250么?

pkpm的默认是所有楼板为刚性楼板。当你定义弹性板之后,点强制刚性楼板假定会把所有洞口,和弹性板强制假定为刚性楼板。

所以正确的结论应该是,当一个项目洞口较少,弹性板比较少的时候,点不点强制刚性楼板假定算出来的结果基本一致。

而一个项目如果洞口比较多而且比较大。同时有较多的狭长楼板定义为弹性板。那么点不点强制刚性楼板假定就会有很大的计算误差。

涵梦蓉忆

谢谢批评,应该把开洞的也算算的。确实不太理解。

回复

相关推荐

APP内打开