关于加湿过程中的降温问题求助
ruixia515
ruixia515 Lv.2
2005年01月18日 11:50:47
来自于中央空调
只看楼主

有一车间体积5000立方米,想通过加湿的方式,把室内温度由30℃降到24℃,基础湿度由50%RH加到60%RH以上,加湿采用的是机械雾化式的直接加湿,我想请教,这个结果可以实现吗,若可以的话相同的空间(如1000立方米)和加湿量(如9kg/m3), 12℃和16℃的水各自的降温量如何计算,诚恳期待您的帮助!

有一车间体积5000立方米,想通过加湿的方式,把室内温度由30℃降到24℃,基础湿度由50%RH加到60%RH以上,加湿采用的是机械雾化式的直接加湿,我想请教,这个结果可以实现吗,若可以的话相同的空间(如1000立方米)和加湿量(如9kg/m3), 12℃和16℃的水各自的降温量如何计算,诚恳期待您的帮助!
免费打赏
ruixia515
2005年01月21日 16:21:37
12楼
回复
alpha_cheung
2005年01月22日 09:36:43
13楼


我是新手。请问“变化回异“是笔误还是另有意思?谢谢!
回复
abc180545
2005年01月22日 10:21:55
14楼
加湿不可太大//空气的湿度要让人感到舒适//计算要知寻厂家
回复
ruixia515
2005年01月24日 17:15:06
15楼


看了13楼开始的论述,我还以为您是给我热心解疑的,最后突然说我是做广告,我可是有冤了。不错,我是作加湿产品的,要不然我也不会有这方面的问题呀,可我刚工作资质太浅,遇到客户提出的情况无从下手,所以才上网想向前辈高手们请教,没想到会被误解。
不管怎样,我还是希望大家多多出出主意,帮助一下我们这些后辈,使我们
的工作少出点问题。
回复
hlyu
2005年01月25日 15:46:57
16楼

你所提的问题可以用“空气被不同温度的水处理时的状态变化”来解答
你手中要有一张适合当地大气压的湿空气的焓湿图(俗称I-D图),通过将处理前后的空气状态点(两个空气参数可在I-D图上找一个空气状态点,比喻温度t,相对湿度RH)查出相关空气参数:含湿量d、焓I就能进行工程计算了。
第一个问题喷低温水能满足要求,第二个问题可根据上叙原理进行计算。
回复
ruixia515
2005年01月28日 16:45:48
17楼
请各位高手不吝赐教
回复
liucao
2005年02月18日 13:11:42
18楼
感谢13楼
回复
dlsheng
2005年02月18日 13:36:50
19楼
本厂选用的是蒸气加湿器来改善车间的湿气。把加湿器产生的蒸气送到空调风柜内来加湿,效果可以达到60-70%。
回复
sulys0
2005年04月23日 01:09:24
20楼
如果想通过加湿来达到精确控制环境温度,我估计比较困难。
回复