两路10kV线路从110kV变电站引来,通过市政电力管沟敷设至商场地下高压室。不明白进入高压室之前需不需要再增加室外高压柜?设计院给设计的叫做户外环网柜,里面包括一面PT柜、一面进线、两面出线柜。我有些不明白为什么要加这个户外柜?因为我们高压室这些柜子肯定都有啊。不知道供电局为什么叫我们要在途中再增加这个柜子?希望大神帮忙给解决,非常感谢。。。。
比如各地区都有《10kV及以下配电网建设技术规范》等类似文件规定。
比较详细的说明了环网柜的配置、环网室的布置等要求。
你得仔细去看看了