漏电保护器知识大全,值得电工们收藏学习!
卖萝莉的大叔
2018年01月22日 10:41:36
只看楼主

漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,是一种新型的电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 漏电保护器的主要用途:1. 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。 2. 防止用电过程中的单相触电事故。 3. 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 4. 在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。

漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。

①检测元件。由零序互感器组成,检测漏电电流,并发出信号。

②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。

③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。

下面将通过几个热门问题来介绍漏电保护器,可能更好的掌握。

1、漏电保护器和空气开关能相互替代吗?

漏电保护器和空气开关作为用电的两个必需品,对用电安全起到了巨大的作用。

空气开关与漏电开关是有差别的:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护开关容量不易做大,一般单相居多。

空气开关与漏电开关原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能替代。

2、漏电保护器和空气开关能只安装一个吗?

现实生活中存在这么一个现象:漏电保护器不安装,只安装空气开关或者刀开关。实际上,省略了漏电保护器就存在了巨大的安全隐患。

我们可能也会经常遇到这种情况,无缘无故的漏电保护器就跳闸了。如果不能发现哪地方经常漏电,只要通电,保护器不久就又一次跳闸了。为了不影响使用,干脆就将漏电保护器给卸载掉,只保留空气开关。保护器跳闸是因为肯定有漏电的地方,既然漏电,那么人就有可能发生触电的情况。如果没有了保护器,人触电后后果就不堪设想了。

稍微懂点电力相关知识的都知道,漏电保护器和空气开关实际上都是一种保护性的开关。

前者能够监测被保护线路的漏电流,达到一定值就断开电路,后者能够监测电路中的大电流,当电流超过一定值也会跳闸,即具有短路和过载保护的功能。两者分别担负着不同的功能,少了一个,我们就缺少了一种保护,安全性就会降低。

那么遇到保护器经常跳闸,我们如何做呢?

国内最大的电气产品销售与服务平台——电老虎网给出几个建议,仅供参考。

最安全保险的办法就是请专业的电力工人帮助检查家庭电路中的漏电的地方,我们个人可能不知道用什么方法,专业人员肯定知道的,而且也是有办法和工具的,简单省事,但是我们要支付一定的费用了。

不要只在家庭总线路上安装一个漏电保护器,一个漏电保护器保护的范围越广,跳闸的机率和频率就会越大。所以除了在总线路上安装一个漏电保护器外,在很可能发生漏电且容易发生触电的地方也装设一个,这样即使有地方漏电,也不会导致整个家中全面的停电。

使用合格的用电器,不要只为了贪图便宜。便宜的电器做工肯定不好,材料的质量以及相应的保护措施不完善,隐形中就埋下了隐患。一般的人可能会想,我用了这么长时间了也没啥事啊,不要总担心这担心那,没必要。其实这种侥幸心理在用电当中是最可怕的,一万次的危险可能就会碰上一次,但一次就足以发生不可挽回的后果。

那么有没有一种情况可以省去漏电保护器呢?答案是肯定的,有。

空器开关是分两种情况的:一种是单纯的空气开关,只具有短路及过载保护的功能;另一种是除了具有短路及过载保护的功能外,还具有漏电保护功能的。所以当选购空气开关时一定要表述清楚要哪一种类型的,最好选用两者兼备的。

3、为什么进行了保护接零(接地)后,还要加装漏电保护器?

无论保护接零还是接地措施,其保护范围都是伺限的。

例如“保护接零”,就是把电气设备的金属外壳与电网的零线连接,并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障(某相与外壳碰触)时,则形成该相对零线的单相短路,由于短路电流很大,迅速将保险熔断,断开电源进行保护。其工作原理是把“碰壳故障”改变为“单相短路故障”,从而获取大的短路电流切断保险。

然而,工地的电气碰壳故障并不频繁,经常发生的是漏电故障,如设备受潮、负荷过大、线路过长、绝缘老化等造成的漏电,这些漏电电流值较小,不能迅速切断保险,因此,故障不会自动消除而长时间存在。但这种漏电电流对人身安全已构成严重的威胁。所以,还需要加装灵敏度更高的漏电保护器进行补充保护。

4、为什么漏电保护器不能配变频器?使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。

有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。

为什么呢?

漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。

变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。

SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。

5、漏电保护器安装应注意哪些事项?

漏电保护器负载侧的中性线,不得与其他回路共用。

漏电保护器标有负载侧和电源侧时, 应按规定安装接线,不得反接。

安装带有短路保护的漏电保护器, 必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。飞弧距离大小按漏电保护器生产厂家的规定。

安装时必须严格区分中性线和保护线, 三极四线式或四极式漏电保护器的中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线,不得重复接地或接设备外漏可导电部分。 保护线不得接入漏电保护装置。

易筑电气.png

免费打赏
风平浪静02
2018年01月22日 14:53:22
2楼

1、漏电断路器不能防止电器、线路漏电引起的触电事故,以及火灾事故。只能一定程度地防止配电系统对地漏电事故。

2、漏电断路器必定有断路器的功能,断路器未必有漏电保护功能。两种开关岂能相互替换。

3、一般漏电断路器把零线都接进去了,岂能测量“零序电流”呢?

4、一般规范的电器都自带漏电保护开关,家庭中漏电保护越多,引线就会越复杂,问题就会越多。楼主已经亲身经历啦。

5、希望分清楚什么是漏电断路器,什么是漏电保护器。如果漏电保护只是一种检测装置,与电弧有什么关系呢?如果是漏电断路器,又有哪个不具有短路保护功能呢?



jtt1020

我都懒得评论,您跟他叫啥真啊。一看就是拷贝过来的。

回复
风平浪静02
2018年01月22日 15:25:26
3楼

TN-S系统的接零保护,是专门用于电气设备外露可导电部分与PE线相连接的保护,是一种间接接触的保护。没有什么设备碰触外壳与漏电之区别,绝缘泄漏也就是碰触外壳。电容泄漏与绝缘损害没有直接关系。这种保护采用漏电保护意义不大。输电线路本没有外露可导电部分,也无PE线连接,如何能够起到接零保护作用呢?漏电保护主要作为一种直接接触的保护。与接零保护不是同一个问题,希望不要混淆了。

回复
xuexi999123
2018年01月22日 19:07:18
4楼

谢谢分享!

回复
风平浪静02
2018年01月23日 10:12:23
5楼

楼主不是说:“ 漏电断路器适合谐波和杂波电流 ”吗?为什么现在又不适合了呢?PWM波是一种脉冲调制波,如何有“零序电流”一说呢?是不是把直流电也可以分解成正序、负序、零序电流呢?所以,让这些不符合道理的道听途说少一些,再少一些吧。

现时,空调、冰箱、洗衣机、甚至LED灯,都是变频的。难道它们都不适合安装漏电保护开关吗?动力上一般很少采用漏电保护安装在变频器前面。但是我们也安装过,没有问题呀。有一些变频器为了防止差模信号干扰,里面电子线路的“地”是直接接壳的。这样电流就会通过PE构成回路,相当于漏电保护以后接地,漏电保护就不能正常工作。

楼主大概不知道变频器输出的频率是提高了,还是下降了呢?电动机的转速可是与电源频率成正比的。那么频率下降为什么分布电容反而增加呢?

不错,变频器经过整流、逆变,输出电流可能存在较大的波形畸变,含有谐波分量。但是既然是谐波,必定其基波分量占主要部分。谐波电流是不会影响分布电容的。只有谐波电压才对分布电容起作用。那么这个谐波电流有完整的通路,所产生的谐波电压也并是很大。为什么会对分布电容才生巨大影响呢?再说谐波对地的分布电容也是对称的,就像配电系统分布电容不会对漏电保护造成太大的影响一样。所以“使用变频器时,决不能使用漏电保护器,这是变频器使用一大原则。”是个伪命题。

回复
shifor1983
2018年01月23日 11:15:35
6楼

这玩意现在很多人都搞不清白

回复

相关推荐

APP内打开