我正在做一个综合楼的消防,二层,每层37.8mx78.8m,一层是展厅,其正面只有600高的墙其余全是玻璃,这消防栓该往哪放呀?请各位帮我找找,拜托,拜托!
我正在做一个综合楼的消防,二层,每层37.8mx78.8m,一层是展厅,其正面只有600高的墙其余全是玻璃,这消防栓该往哪放呀?请各位帮我找找,拜托,拜托!
22楼
找柱子放呀
回复
23楼
沿柱子设置就可以了,如果没有柱子,只能象其他人说的,设消防柜或地下式消火栓了,放柱子上,二次装修就可以解决了!
回复
24楼
参见 04S202 室内消火栓安装
回复
25楼
使用落地消防柜靠柱子设置或者靠外玻璃幕设置,应该没有问题.
回复
26楼
挂柱子上
回复
27楼
综合楼的美观要求不是特高,贴柱子放就可以拉,选用带灭火器箱组合式消防柜。用地下消火栓太浪费拉。
回复
28楼
过隐,以前考虑过这个问题,但没有实际工程!自己创新一下不就可以了嘛。又没说消火栓非要按标准图集做,你自己画大样也可以!结构不敢创新,设备无所谓:)
回复
29楼
差点忘了,记得做之前把想法和消防局讨论一下
回复
30楼
我想还是放在柱子上比较好.
回复
31楼
可以沿柱设,如果嫌难看,可以用地下消火栓,设在地面。
回复