煤矿双电源一次应该怎么设计
yuanhao
yuanhao Lv.2
2005年01月17日 19:13:44
只看楼主

煤矿双电源变配电这一块怎么设计?

煤矿双电源变配电这一块怎么设计?
ttt001
2005年01月18日 10:02:53
2楼
问题太过笼统,无从解答。
回复
chengyongkft
2005年02月02日 22:40:39
3楼
首先你应确定用哪种方法,比如一条高压线加发电机还是两条不同线路的高压线.
回复
大鼻山
2005年02月02日 22:49:11
4楼
山西福子这方面是高手,可惜N月不见他了
回复
charle_cao
2005年02月05日 13:26:23
5楼
建议一用一备,自动切换
回复
wjx3702
2005年02月05日 18:35:23
6楼
高压10(6)KV系统采用单母线分段,分列运行,两路电源同时工作,低压系统采用TT系统保护若仍不能保证一类负荷供电可设柴油发电机组。
回复
李兴龙机电科技
2005年02月05日 19:25:53
7楼
煤炭设计院的朋友呢
回复
dqzjf
2005年02月22日 20:41:36
8楼

说具体些,地面还是井下?扇风机房还是副井提升机?
回复
yyq_8076
2005年02月22日 20:46:02
9楼
两用一备,自动切换 .
回复
gdxhandq
2005年02月23日 08:35:52
10楼
朋友,您的问题如此简单,叫俺怎样回答您呢?如果是网电就简单得多了,有现成的设备可使用,只要有基础数据就OK啦!如果是网电与发电就复杂得多了,那就要在发电控制方面下很大的功夫了,因为要自动起动装置,才能真正发挥双电源自动切换.请您有空就把完整的基础数据贴上来,大家一齐研究研究吧!
回复
zyzylz
2005年03月04日 21:51:38
11楼
本人就是煤炭院的,前一段还设计了一个矿井35kV变电所。楼主的问题太粗,但俺大致知道一些。首先矿井肯定是双电源供电,但年产6万吨以下矿井采用一回供电时,必须配备柴油发电机,并能满足一二类负荷供电。
矿井的两回电源线路上不得分接任何负荷。
正常情况下,双电源应采用分裂运行方式,备用电源必须是热备用,以保证供电的连续性。并且10kV电源不得同杆架设。
矿井采用何种电压供电要视你的负荷决定,一般4000~5000kW以上至少35kV供电。常规变电所设2台主变,高低压均采用单母线分段的接线方式。一般高压下井,若低压下井,中性点严禁接地。
矿井一二类负荷必须双电源供电(含设备的低压及控制部分)
回复

相关推荐