请教各位大牛,市政污水厂冬季氨氮如何处理?
第七天堂
2018年01月17日 17:35:09
来自于水处理
只看楼主

我们厂进入冬季后出水氨氮严重超标,采用AAO工艺,设计规模5000吨每天,实际进水量4300左右,市政污水,进水浓度cod400左右,氨氮70左右,出水指标为一级A;污水厂大概情况为厌氧区长8米,缺氧区长8米,好氧区24米,池宽16米;二沉池容积1000吨,污泥浓度控制6000左右,沉降比70%,溶解氧3mg左右 ,外回流70%(因为一些原因外回流无法提高),进水温度8℃左右污泥中以盾纤虫、钟虫、累枝虫等为主,活性良好。夏季情况良好,但是进入冬季后出水氨氮达40,cod为35,请问根据我厂情况要如何降低氨氮达标排放?万谢万谢!

我们厂进入冬季后出水氨氮严重超标,采用AAO工艺,设计规模5000吨每天,实际进水量4300左右,市政污水,进水浓度cod400左右,氨氮70左右,出水指标为一级A;污水厂大概情况为厌氧区长8米,缺氧区长8米,好氧区24米,池宽16米;二沉池容积1000吨,污泥浓度控制6000左右,沉降比70%,溶解氧3mg左右 ,外回流70%(因为一些原因外回流无法提高),进水温度8℃左右污泥中以盾纤虫、钟虫、累枝虫等为主,活性良好。夏季情况良好,但是进入冬季后出水氨氮达40,cod为35,请问根据我厂情况要如何降低氨氮达标排放?万谢万谢!



co1516152734900
2018年01月18日 08:31:28
2楼

其实到了冬季污水厂的问题就有点多,因为温度降低了,再加上使用不当,所以就会出现氨氮不达标啊、泡沫多啊、曝气池浮泥多、污泥膨胀等等。询一三五0536九七三零如果氨氮太高就可能是溶解氧不够或者污泥浓度过低,提高溶解氧溶度或者污泥溶度,也可以投加种泥解决。当然,最好的方式还是询问一下环保设备的专业技术,让其帮忙出一套方案。

回复
super喵喵侠
2018年01月18日 08:45:50
3楼

请问贵厂具体地址是哪里?是否存在因为冬天温度太低影响污泥活性的情况?可以少排点泥,提升一下污泥浓度。

回复
littlexiang
2018年01月18日 09:34:02
4楼

不考虑成本的户,可以考虑采用多加点次氯酸钠,利用折点氯法去除氨氮。

回复
littlexiang
2018年01月18日 09:40:32
5楼

生物法方面可考虑买点硝化细菌菌种,投加点碳酸钠,控制生化池pH在8左右(硝化作用消耗碱度及无机碳)。

回复
wenrougeqian
2018年01月18日 11:19:43
6楼

冬天大行污水厂都会出现这类问题,主要是水温太低,硝化细菌的活性较差所致。

回复
君不见潮汐
2018年01月19日 14:00:35
7楼

F/M太低了,有没有出现较多的丝状菌,建议污泥浓度可以低一点,温度低还影响硝化细菌生长,可投入优势菌种硝化菌

回复
zhanpeng
2018年02月08日 13:33:20
8楼

1、查看一下设计文件,原设计文件设计氨氮是多少,是否按照70氨氮设计,如果设计的低,说明这套设施不能够处理这么高的氨氮;

2、进水只有8度,很低了,低温对脱氮的影响比较大;

3、没写水深,按照5m深,缺氧容积640,停留时间3小时多点,污泥浓度6000,假设总氮去除量和氨氮一样,反硝化速率0.034,不低了,基本达到污泥处理总氮的上限了。

4、bod没有数据,cod有400,假设bod160,碳源也支持不了总氮降低55,需要补碳源。

所以,推测是因为设计就没有考虑到这么高的氨氮和总氮,实际进水的污染程度已经超过了设计水质,如果要解决,需要改造。

回复
美丽中国梦
2019年12月07日 10:44:49
9楼

一般情况下就是碳源不足引起总氮值比较高,主要看您这边用的什么工艺。投加醋酸钠是降低总氮的一种普遍的操作方法

回复
yj蓝天
2019年12月08日 08:29:32
10楼

温度太低,确实不好办

回复

相关推荐