什么是漏电保护?什么是过载保护?两者的区别在哪?
卖萝莉的大叔
2018年01月17日 10:37:20
只看楼主

这个提问要分三个方面来答。 1、漏电保护;在三相四线制的低压供电线路中,电气设备由于绝缘发生故障,线路与线路之间、线与地之间、工作回路与不能带电的金属壳体、构架等形成电流通路,称为漏电。 为了防止漏电而对人身遭受电击的装置叫漏电保护(或者称漏电断路器)。它的工作原理为;在规定条件下,当被保护电路中剩余电流超过设定值时,能迅速自动断开电路或者发出报警信号的继电保护装置。而“装置”的范围是指具有剩余电流保护功能的系列设备。

剩余电流动作保护装置采用自动切断电源的保护原理,在直接接触防护中作为防止电击危险的基本保护措施的附加保护。在间接接触防护中作为防止因接地故障使电气设备外露导电部分带有危险电压而引电电击危害或电气火灾危险的有限保护。剩余电流动作保护装置切断电源的动作原理不同于线路中(或电气中)的过流保护,而是依靠线路中发生接地故障时,各相线和中牲线(N)形成的矢量和,即使这个矢量和小到只有mA级,但达到预定值,通过剩余电流动作保护装置的放大,形成高灵敏度的切断动作,使漏电断路器动作跳闸,达到安全的目的。

微信图片_20180117103212.jpg

上图为一个三相四线漏电断路器电路图。包括有零序电流互感器,试验按钮,信号放大,可控硅驱动,跳闸脱扣线圈等等。

2、过载保护;利用两种不同的金属片焊接,在工作电流流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生应力形变,当形变达到一定距离时(此双金属片有调节距离的螺杆,调节螺杆高低改变它的动作的大小或时间),就推动连杆机构动作,使控制断路器的触头电路断开,从而使断路器跳闸失电,主电路断开,实现断路器的过载保护。

国内的生产厂家依照国标生产的各类具有剩余电流的断路器或普通断路器都有过载保护装置,出厂前都要有严格的检测手段,保证与断路器的型号标注达到一致。

3、过载保护的过载电流大于额定工作电流。比如断路器标注额定电流为16A,是指断路器可以在16A以下范围内长期工作或者说是断路器的最大工作电流。而过载电流是大于16A,过载它还有一个参数是动作延迟时间,对于剩余电流断路器来说这个参数应小于0.3秒,分断时间大于0.5秒为普通断路器。

漏电保护与过载保护在断路器总或中各负其责,它们之间有一方出故障,其断路器的功能视为损坏不合格应予更换。

目前根据市面上销售的漏电保护器开关的工作原理将其分为三大类,电压型、电流型以及脉冲型。电压型漏电保护开关接于变压器中性点和大地间,当触点时中性点偏移对地面产生电压,从而起到保护动作切断电源,但是由于它是对整个配变低压网进行保护,所以不能够分级保护。

由于停电范围大,动作较为频繁,目前已经被淘汰。而脉冲型电流保护器在发生触电时,三相不平衡漏电流的相位以及幅值突然发生了变化,以此为动作信号,目前被广泛的运用在电流型漏电保护器上。

漏电开关和空气开关有什么区别?

1、空气开关是我们平常的熟称,它正确的名称叫做空气断路器。空气断路器一般为低压的,即额定工作电压为1Kv。空气断路器是具有多种保护功能的、能够在额定电压和额定工作电流状况下切断和接通电路的开关装置。它的保护功能的类型及保护方式由用户根据需要选定。如短路保护、过电流保护、分励控制、欠压保护等。其中前两种保护为空气的基本配置,后两种为选配功能。所以讲空气还能在故障状态(负载短路、负载过电流、低电压等)下切断电气回路。

2、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。

易筑电气.png

免费打赏
风平浪静02
2018年01月17日 12:34:26
2楼

自问自答3问。

1、先纠正一下关于“漏电”的概念;漏电是人们不期望路径上的电流,包括绝缘泄漏和分布电容电流。这样,即使你绝缘做的再好,分布电容电流还是存在滴。所以,有剩余电流,不一定有漏电流,一定不符合现实。 记得看到楼主一篇帖子,所称交流电的正负交变,形成电子的碰撞产生发热,是漏电流。那我们是不是可以这样理解;漏电保护是保护漏电,而非保护漏电流啦。因为交流电正负交变始终存在,也没有可能因此而切断电源滴。(顺便告诉你一下,直流电流也会发生电子互相挨挤,互相摩擦,互相碰撞的。)

2、楼主又再偷换概念;剩余电流保护装置可以切断电源,也可以发出告警信号。剩余电流断路器一定是切断电源的。那么剩余电流断路器,是属于漏电开关还是属于漏电保护装置呢?又有谁见过不作切断电源的漏电开关呢?又有谁把漏电告警装置,称作漏电开关呢?又有谁在漏电断路器前面再增加一只专用保护漏电断路器的断路器呢?

3、零序电流互感器必须正确反映一次零序电流,而漏电保护是不应该去准确反映一次故障(非漏电)电流的。所以,漏电保护测量的不是零序电流。

4、电流型漏电保护装置,安装在变压器直接接地连线上,和安装在输出电源主线上的作用是相等的。现时火灾防护不是都在安装吗?由于停电范围大,动作较为频繁,目前已经被淘汰。为什么有这样论说呢?只是,电压型漏电保护,只是和中性点不接地系统中,中性点直接接地系统是无法安装电压型漏电保护滴。所以,写帖子希望多学习一些道理,不要总是以讹传讹。


回复