《湖南省统一安装工程基价表》恳请各位高手不吝赐教
freeelite
freeelite Lv.2
2008年01月16日 20:25:31
只看楼主

在《湖南省统一安装工程基价表》(2002)中,在看了安装《工程量计算规则》后,我仍有如下疑问想恳请各位高手不吝赐教:1、何谓一个送配电设备系统调试?《工程量计算规则》曰:“以一侧一台断路器为准。若两侧均设计有断路器时,则按两个系统计算”,单位为“系统”。如何计量?是否按分配电箱数量计取?从低压配电屏至一分配电箱是否可算1个系统。《工程量计算规则》又曰:“不需要用户自调的设备一律不计调试”,那么如果工程所有配电箱、柜由厂家成套供应,是否还能计取送配电设备系统调试。

在《湖南省统一安装工程基价表》(2002)中,在看了安装《工程量计算规则》后,我仍有如下疑问想恳请各位高手不吝赐教:
1、何谓一个送配电设备系统调试?
《工程量计算规则》曰:“以一侧一台断路器为准。若两侧均设计有断路器时,则按两个系统计算”,单位为“系统”。如何计量?是否按分配电箱数量计取?从低压配电屏至一分配电箱是否可算1个系统。《工程量计算规则》又曰:“不需要用户自调的设备一律不计调试”,那么如果工程所有配电箱、柜由厂家成套供应,是否还能计取送配电设备系统调试。
2、何谓一个备用电源自动投入装置调试系统?
工程为双电源,一用一备。但各楼层分双电源箱(均内含自投装置)有40个,调试系统应为多少个?
3、事故照明调试
《工程量计算规则》曰:“凡能构成交直流互相切换的一套装置,按一个调试系统计算”,若事故照明采用交流,是否可计取?是否按事故照明配电箱个数计量?
免费打赏
freeelite
2008年01月17日 19:00:09
2楼
怎么没有热心的高手替我解答解答啊?
回复
chengruishuidian
2008年02月17日 21:17:24
3楼

同感啊!
回复
tzyyy
2008年05月12日 17:04:12
4楼
我也觉得不理解,试着回答一些,不知道对不对
是否按分配电箱数量计取?工厂动力配电是这样

低压配电屏至一分配电箱是否可算1个系统?应该如此

如果工程所有配电箱、柜由厂家成套供应,是否还能计取送配电设备系统调试。 --计一次
回复
gyz2000
2009年09月05日 13:36:50
5楼
第一条:按低压配电屏到分配电箱的出线回路计。双电源计取二个系统,如低压配电屏和分配电箱二侧均含断路器等调试元件则计取四个系统。
2008年最新版的全国统一安装工程预算定额解释第二册第27条:凡含有“断路器”的系统都应计取调试费。因为断路器具有的过电流保护、短路保护等功能,需要进行保护定值数据整定和试验才能确保安全运行。评:这跟成套配电箱没有关系。(3):低压配电柜应按出线数(即回路数)来计算工程量(包括一个照明回路)。如果低压配电柜的出线直接与电动机相连,则应计算电动机的调试,而不再计算送配电装置的系统调试。
第二条:关于这一问题在《湖南省统一安装工程基价表》2002计算规则中没有明确的说明,但湖南省“《湖南省安装工程消耗量标准计算规则》新”对此有明确说明---第2.10.9条:装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置时应为两个系统。备用电机自动投入装置亦按此计算。
第三条:你说的事故照明采用交流电是不正确的,那是事故照明回路的进线。应计取1KV以下交流供电综合调试和备用电源自投装置定额。只有“构成交直流互换的装置”才能计取事故照明切换定额。